80年代初建设的楼房,每户只是2线进户,没有接地线。现在想用电热淋浴器,问题是:1、经销电热淋浴器的说:有漏电隔离墙,不需要接地,绝对保证安全。这种说法可信吗?2、如果需要接地,应该怎么接?
80年代初建设的楼房,每户只是2线进户,没有接地线。
现在想用电热淋浴器,
问题是:
1、经销电热淋浴器的说:有漏电隔离墙,不需要接地,绝对保证安全。这种说法可信吗?
2、如果需要接地,应该怎么接?
2楼
漏电隔离墙是什么东西?
回复
3楼
漏电隔离墙----------------剩余电流保护器
移动式剩余电流保护器
移动式剩余电流保护器是由插头、剩余电流保护装置和插座或接线装置组成的电器,它包括剩余电流保护插头、移动式剩余电流保护插座、剩余电流保护插头插座转换器等,用来对移动电器设备提供漏电保护.
回复
4楼
漏电保护类好象对过载没有保护把,但是对人的好象已经关怀备至拉
回复
5楼
说法可信.
回复
6楼
按照3楼说法,漏电隔离墙是剩余电流保护器的代名词啦.
现代电工技术名词可真不好掌握.
回复
7楼
5楼请具体讲讲,"可信"在那些方面技术突破了传统接地方式.咱们都是搞电的,千万可别误导大家.人命关天啊!
回复
8楼
电热淋浴器(热水器)使用的人越来越多,安全问题仍然不可忽视。
咱们搞电的,每天工作与电打交道,什么55、22万伏,零序、正序、负序等等,回到家里,身边的电器设备已经是生活的必需品。当你的亲朋好友请教,如电热淋浴器(热水器)的使用安装常识,你不应该拒绝吧。
可是搞电的真的不一定全懂,尽管原理简单,你相信吗?
发生用电事故问题,往往就是出于咱们的“电工”朋友的手。
一次邻居家曾发生墙壁触电问题,检查结果:问题就在咱们的“电工”。
一位从事二十多年电气工作的老同志,竟然被220V电夺取生命!
安全,安全,人人都需要用电安全!
回复
9楼
“漏电隔离墙”听说过,似是“海尔”提出来的吧,又没见过,以为是辅助等电位的东西呢。
回复
10楼
又一新问题:
“漏电隔离墙”与辅助等电位有技术关系吗?
回复
11楼
防电墙。海尔推出“防电墙”,主要是针对用电环境恶劣的情况,如无地线、地线带电、水管带电、劣质插座烧坏等等,当出现上述几种情况时,机体就容易带电,即使热水器加装了漏电插头也无法起到保护作用。因此加装了“防电墙”可以避免因用电环境恶劣出现漏电而产生的触电危险。“防电墙”的原理是利用自来水本身的电阻,使其通过特制的绝缘管件,形成一个较大的电阻,因此当热水器漏电时,电通过水这个大电阻时,电已经被分压,作用在人体上的电压已经处在安全电压(36V)之下了,因此对人已经不构成伤害。“防电墙”技术主要是针对用电环境不良的情况,如果用户家中的用电线路是经过正规安装,并且地线是良好的,“防电墙”也是形同虚设,徒然增加用户的使用成本。因此,如果使用“防电墙”最好是做成外置式,可自由拆卸,根据具体的用电环境考虑是否安装。
回复