已知变压器的变比为U1/U2,低压侧(U2)三相短路电流ID3,那换算到高压侧的三相短路电流:IG3=ID3*U2/U1大家都知道二相短路电流 I2=0.866*I3,则低压侧的二相短路电流为:ID2=0.866*ID3那换算到高压侧的二相短路电流就是:IG2=ID2*U2/U1=0.866*ID3*U2/U1我在工业与民用配民手册第二版:292~295页看到: 1.Yd11低压侧二相短路反映到高压侧三相电流分别为:IG/1.732 2IG/1.732 IG/1.732(IG指换算到高压侧的电流)
已知变压器的变比为U1/U2,低压侧(U2)三相短路电流ID3,那换算到高压侧的三相短路电流:IG3=ID3*U2/U1
大家都知道二相短路电流 I2=0.866*I3,则低压侧的二相短路电流为:ID2=0.866*ID3
那换算到高压侧的二相短路电流就是:IG2=ID2*U2/U1=0.866*ID3*U2/U1
我在工业与民用配民手册第二版:292~295页看到:
1.Yd11低压侧二相短路反映到高压侧三相电流分别为:IG/1.732 2IG/1.732 IG/1.732(IG指换算到高压侧的电流)
2.Yyno低压侧二相短路反映到高压侧三相电流分别为:IG(IG指换算到高压侧的电流)
3.Dyn低压侧二相短路反映到高压侧三相电流分别为:IG/1.732 2IG/1.732 IG/1.732(IG指换算到高压侧的电流)
请问怎么理解这些数值?那从低压侧换算到高压侧两相短路电流时,是否要根据不同的变压器有不同的公式?
IG2=ID2*U2/U1=0.866*ID3*U2/U1是否还对?请高手指点?谢谢!
2楼
请大家帮帮我,回复一下吧,谢谢
回复
3楼
IG2=ID2*U2/U1=0.866*ID3*U2/U1应该是对的,1.732只是星三角之间的相位差之间的换算吧
回复
4楼
我现在就碰到这样一个变压器,换算到高压侧是不是要*星三角之间相位差之间的换算值
回复
5楼
变压器低压侧发生不对称短路时,其反映到高压侧的穿越短路电流值根据不同的变压器接线组别是不同的,要根据设计手册的公式进行换算。
回复
6楼
感谢回复!!可是我看很多人的短路电流计算都 是使用IG2=ID2*U2/U1=0.866*ID3*U2/U1这个公式?
是错了还是没有注意到公式的不同?
回复
7楼
不能不分变压器的接线组别一律使用这个公式的。
回复
8楼
明白了
回复
9楼
我也遇到个问题,Dyn11变压器,低压三相短路电流如何归算到高压侧?直接除以变比吗?有没有1.732的关系??
回复
10楼
IG2=ID2*U2/U1=0.866*ID3*U2/U1
应该是对的,
1.Yd11低压侧二相短路反映到高压侧三相电流分别为:IG/1.732 2IG/1.732 IG/1.732
2.Yyno低压侧二相短路反映到高压侧三相电流分别为:IG
3.Dyn低压侧二相短路反映到高压侧三相电流分别为:IG/1.732 2IG/1.732 IG/1.732
这几种算法记住就行了,如果记不住可以根据其接法换算就可以了。
Yy0接法最好记,没有接法的变换,直接就电压比的关系。
:Q :Q
关键问题就是变压器的接法问题啊,书在家呢我也不想看变压器接法,以前看了感觉难后来懂了,不过好几年了,现在又忘了。。。。。
其实就是组别关系,电压电流之间的关系,组别不同前面有个系数。
工业与民用配电手册第三版好象没有低压侧短路电流往上面换算的内容了。。。。
上面几种类型中短路电流往高压侧换算,IG是根据变比来的,后面的又是除根号3,又是乘2的这都是和连接组别有关系的东西。。。变压器连接组别懂了这里换算就懂了的。回去好好把书再看一下。。
楼上的DY11接法,一次侧三角行接法,二次侧电压好象是滞后一次侧330度(电压关系和YD11关系一样),是不是 根号3/2 倍的关系哦。
按楼主给的转换关系那三相短路电流就分别是:IG*1.732 IG*1.732/2 IG*1.732
[
本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-24 10:28 编辑 ]
回复
11楼
小弟是白菜一棵,请各位大侠明示,到底啥时候用0.866*I3Dmin*U2/U1,啥时候用那个分变压器的算法啊?谢谢各位大虾啦!!!拜谢!!
回复