欢迎大家找茬。
suxiaochendongdong
2006年07月02日 16:04:33
来自于工地图片
只看楼主

本人正在负责五星级酒店空调项目,欢迎大家多多指导。

本人正在负责五星级酒店空调项目,欢迎大家多多指导。

1151827462669.JPG


1151827462723.JPG

免费打赏
jj-yy
2006年07月26日 21:34:37
22楼
这个系统用的弯头太多,而且用小R的弯头对系统太不利了,不知道技术人员怎么看得下去的,
回复
sjqhf211
2006年07月27日 12:20:03
23楼
管路较乱,布局不规范,其他还较好。
回复
mawenhui1983
2006年09月01日 16:32:13
24楼
图中阀门,最好用球阀!!
回复
yyh821001
2006年09月05日 17:07:26
25楼
复合风管的外观处理的不错,但是不能用于高压和有腐蚀的系统中。
回复
yyh821001
2006年09月05日 17:08:32
26楼
这个系统用的弯头太多,而且用小R的弯头对系统太不利了,不知道技术人员怎么看得下去的,
回复
optimic
2007年01月26日 15:22:42
27楼
风机盘管那里还用了过滤器呀,很不错哦
回复
aaa33115471
2007年01月30日 10:50:44
28楼
总的来说施工过程不是很好,细节处理还需要仔细加强!~
回复
ghlliulu0918
2007年03月02日 16:45:41
29楼
制冷剂管道为何没有保温?
回复
shihongliang
2007年03月06日 10:47:27
30楼
一般
回复

相关推荐

APP内打开