请问配水井应该怎么设计大小?
pony1018
pony1018 Lv.3
2003年07月06日 14:02:32
只看楼主

请问配水井应该怎么设计大小?

请问配水井应该怎么设计大小?
免费打赏
dbfox
2003年07月06日 14:05:36
2楼
净水厂? 污水处理厂
设计手册好象全有
如果你没有设计手册就麻烦了
回复
xiedequan
2003年07月09日 13:55:41
3楼
首先应确定停留时间,这样体积就有了,再根据厂平面布置和配水管的数量及进水水位,就可确定平面尺寸了。另外,还要考虑溢流,一般按100%的进水量设计。
回复
yaozi33
2006年05月10日 15:53:42
4楼
我正在做毕设,需要配水井,谢谢
回复
liuren1980
2006年05月12日 10:22:19
5楼
1、确定水力停留时间,一般按10min考虑。
2、按流量公式计算体积,但一般多5%的加无效面积。
3、再根据厂高程布置和配水管的规格及进水水位、出水水位。
4、溢流,一般按100%的进水量设计。如果水厂分两期建设,一般配水井也按两期的土建计算。
5、考虑起吊设备、检修等情况。
回复
peakye
2006年05月12日 12:07:49
6楼
请问配水井应该怎么设计大小?
1、确定水力停留时间,一般按10min考虑。
2、按流量公式计算体积,但一般多5%的加无效面积。

同意楼上的。
回复
hlhdorathy
2007年05月22日 09:18:10
7楼

我也想知道配水井怎么设计,马上就快毕业了,着急……
回复
catlcj@co163
2007年10月02日 00:14:33
8楼
《给排水设计手册》第5册是城镇排水部分,那上面我没找到,麻烦哪位仁兄能否指导一下,哪怕告诉我哪上面有计算方法也好啊
回复
huangzhimin
2007年10月11日 16:37:24
9楼
配水井作用主要是稳压配水。为满足后序处理工艺流程的标高要求,一般配水井较高,同时配水井尺寸设计应考虑进、出水管、溢流管、放空管及配水堰的合理布置和方便施工。所以在给、排水工程设计中,配水井水力停留时间一般按3~5min计算。
回复
xuwuying-water
2008年12月08日 10:25:57
10楼
哪本手册上有啊:D :D :D :D
回复
hzy8609
2008年12月13日 23:15:46
11楼
10分 那计算出的池子是不是有点大啊 ,规范这样要求吗,
回复

相关推荐

APP内打开