请教:什么情况需要配水井
pathfinder
pathfinder Lv.6
2002年05月14日 09:07:08
只看楼主

请问在何种工艺的连接时需设计配水井,是必须的吗?有什么设计要求?请各为做城市污水厂设计的专家指点一二。

请问在何种工艺的连接时需设计配水井,是必须的吗?有什么设计要求?请各为做城市污水厂设计的专家指点一二。
免费打赏
purewater
2002年05月14日 14:34:15
2楼
配水井的目的是为了分配水量,使水能够均匀地进入处理构筑物而建的更工艺没有太大的必然联系,只要水头损失很小,配水比较均匀就行.
回复
pathfinder
2002年05月15日 15:25:27
3楼
谢谢指教!现以一2万吨/天处理量为例,初沉池和SBR池之间需要设配水井吗?
回复
lobelia
2002年06月11日 16:16:09
4楼
你有多个初沉池的话,为了配水均匀。在初沉池之间就要设配水井了,一般是两个池子,必须设的,
回复
fszhl
2006年08月09日 09:23:32
5楼
这样啊
回复
zz690
2006年08月09日 13:21:33
6楼
一到多,多到一,有配水井好些,但不是必须,我们设计,地方不够也不设的
回复