12楼
回复
13楼
你说的应该是路灯的人行道灯吧, 可以把人行道灯单做一组控制,然后把主灯分两组控制,每组是用其中一相。
电缆的三相就用完了,主灯分两组可以间隔熄灭,凌晨后可以省电。
回复
14楼
最好不要用自动控制双电源,容易出事。
回复
15楼
那这样正常全开时三相就很难平衡呀,入夜后关闭人行道侧灯即关闭一相后就更不平衡了。
回复
16楼
双回路加时间控制器
回复
17楼
用时间控制器可以解决 方案自己可以设计 方法很多
回复
18楼
目前的下半夜节能方式有:1、双光源及隔盏亮灯,一般都是双回路电缆供电,下半夜关掉其中一个回路。2、加节电器,调节电压进行节能。3、双功率电感镇流器或电子镇流器下半夜降功率节能。
回复
19楼
安装路灯专用时控开关就OK了。
回复
20楼
13楼说的是一种常用之法,我们经常采用,17楼提出负荷平衡的问题以为对于市政路灯多的地方,可以分别选择不同地点的不同相停电即可解决,当然目前还有一种不停相的调压节能方式,但是否会对光源寿命有影响,还未考证
回复
21楼
双回路+加光感+加延时让你梦想成真!
回复