试水回水管与泄压回水与报警阀检测回水能否合用
w-jwei
w-jwei Lv.12
2011年09月08日 13:03:02
只看楼主

1、各位,消防泵房,试水回水管,泄压回水管,湿式报警阀测试回水管汇成一个管子进消防水池,可以吗?有没有规范规定?2、消防水池分成两格,消火栓与喷淋共用吸水管,该管也兼作连接管,可以吗?

1、各位,消防泵房,试水回水管,泄压回水管,湿式报警阀测试回水管汇成一个管子进消防水池,可以吗?有没有规范规定?
2、消防水池分成两格,消火栓与喷淋共用吸水管,该管也兼作连接管,可以吗?
免费打赏
dafu0007
2011年09月08日 21:38:47
2楼
1、不能。
2、可以
回复
jian_cong
2011年09月09日 09:32:54
3楼
1. 试水回水,泄压回水管,湿式报警阀试水管三个作用不同,因此这三个管不会同时开启,如果这三个管均设有止回阀、闸阀,避免了互相通水的可能的话,应该是可以的,规范没有规定。但是,多设三个止回阀,经济吗?按道理试水回水管与报警阀的试水管都是可以散排的,试水而已不会浪费多少水,只有卸压回水要求接回消防水池。
2. 可以。国标图集等都有参考,不用多说。
回复
lindahe74
2011年09月09日 11:14:33
4楼

三个管合用为什么就必须设止回阀,他们平常阀门都是关闭的,怎么可能出现互相通水,我的意见是完全可以合用。
回复
zt_email
2011年09月09日 12:51:11
5楼
1.消防泵试水回水,泄压回水管在阀门后合用干管入水池,有这种做法,考虑一下运行方式,应该没有问题。
不过湿式报警阀试水管接入水池好像没有必要,也没见过这种做法。第一,湿报未必就布置在泵房或者附近,第二,湿报试水在系统检修时起放空作用,系统水容量大的话,回水至水池,也是从水池溢流口溢出。
2.标准图有这种做法。
回复
w-jwei
2011年09月13日 19:16:53
6楼
多谢以上各位,
1、看来是可以合用的!!三个都有阀门,上次审图还让我把报警阀的检测回水回至消防水池呢!
2、我后来看到了,图集上的确有,只是我以上不合用,现在看一个图,有合用,就问下!!
回复
jalsmida
2015年07月13日 09:25:53
7楼
湿式报警阀测试回水管的作用是什么?
回复