窗间墙小于0.5m怎么处理??
woleisuwen
Lv.4
2011年09月08日 11:48:06
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
请不要鄙视我,本人在市政设计院工作,所以不太熟悉。请教一哈,框架结构中窗间墙小于0.5m时,怎么做?必须设置构造柱吗?总感觉 有点夸张,
请不要鄙视我,本人在市政设计院工作,所以不太熟悉。
请教一哈,框架结构中窗间墙小于0.5m时,怎么做?必须设置构造柱吗?总感觉 有点夸张,
fengbojiang3000
2011年09月09日 13:40:37
2楼
做成后浇混凝土条带.
回复
woleisuwen
2011年09月13日 15:35:06
3楼
能不能不做混凝土,直接做砌体墙呢
回复
fengbojiang3000
2011年09月13日 19:05:24
4楼
按墙或柱考虑砌体高厚比就不一定满足要求了.
回复
xiaowangaixuexi
2011年10月08日 20:09:36
5楼
既然是框架结构,为什么不做框架梁,然后把墙砌在上面呢,如果楼主的的方案是砖墙的话那么窗间朵的距离最小是1000
回复
hyp1962
2011年10月08日 20:48:48
6楼
应该做构造柱,而且构造柱截面与墙截面相同,这不是夸张与否的问题!因为填充墙砌块比较大,小于500的墙没法施工,尤其是层高较大时,是无法保证安全的.