请问各位前辈,人防进排风机房的风管采用3mm厚的钢板制作还是普通镀锌铁皮风管即可?另外染毒区的3mm钢板风管和清洁区的铁皮风管如何连接?法兰么?[ 本帖最后由 wrnmm1984 于 2011-9-8 11:59 编辑 ]
请问各位前辈,人防进排风机房的风管采用3mm厚的钢板制作还是普通镀锌铁皮风管即可?另外染毒区的3mm钢板风管和清洁区的铁皮风管如何连接?法兰么?
[
本帖最后由 wrnmm1984 于 2011-9-8 11:59 编辑 ]
2楼
焊接。请参看《
人民防空地下室设计规范》GB 50038—2005
回复
3楼
规范上说染毒区使用3mm的钢板,风机室是否属于清洁区?镀锌铁皮风管和钢板制作的风管直接焊接?
回复
4楼
我想应该是风机前一种,风机后可以采用第二种。
因为风机前的风管有密闭阀,风机后的风管没有密闭阀。
回复
5楼
有道理。这样也不存在钢板和镀锌风管连接的问题了。
回复
6楼
至于染毒区和清洁区的判断规范已经说得很清楚了:
3.1.7 医疗救护工程、专业队队员掩蔽部、人员掩蔽工程以及食品站、生产车间、区域供水站、电站控制室、物资库等主体有防毒要求的防空地下室设计,应根据其战时功能和防护要求划分染毒区与清洁区。其染毒区应包括下列房间、通道:
1 扩散室、密闭通道、防毒通道、除尘室、滤毒室、洗消间或简易洗消间;
2 医疗救护工程的分类厅及配套的急救室、抗休克室、诊察室、污物间、厕所等。
显然,风机房是清洁区。
回复
7楼
就是这样的!