广厦基础配筋率问题
wujun08188
wujun08188 Lv.2
2006年07月01日 10:01:38
来自于广厦结构
只看楼主

我发现新版广厦(11.0)算出来的基础.一般比较大点的基础配筋率都不能满足0.15%的要求.小点的基础一般配14@200都能满足.我在审图这个环节吃过亏.希望大家在出计算书时注意一下.

我发现新版广厦(11.0)算出来的基础.一般比较大点的基础配筋率都不能满足0.15%的要求.小点的基础一般配14@200都能满足.我在审图这个环节吃过亏.希望大家在出计算书时注意一下.
免费打赏
立青木木
2006年07月03日 13:51:40
2楼
还好,我看过柱底轴力之后,都是用别的软件再算基础的。没用广厦。
回复
lyy5672
2006年07月13日 18:39:18
3楼
我都是用广厦的。广厦方便。出计算书时检查一下配筋率就行了。
回复
ai_believe
2006年08月27日 22:16:40
4楼
我也是用广厦来计算基础的,不过配筋的确偏小,要再自己调钢筋!
最好是手算下,这样子心里比较有底!