电压互感器Y-Y接法,不知有谁接触比较多或正在应用(谁在实际中真正正在应用这种接法的互感器),请大家谈一下它的应用和相关一些问题。主要讨论这种接法的互感器应用在什么场合?积极跟贴有奖。
电压互感器Y-Y接法,不知有谁接触比较多或正在应用(谁在实际中真正正在应用这种接法的互感器),请大家谈一下它的应用和相关一些问题。主要讨论这种接法的互感器应用在什么场合?
积极跟贴有奖。
2楼
说的具体点,哪方面?哪种接线形式?
回复
3楼
电压互感器Y-Y接法,对于一次侧中性点不接地的Y-Y接法,可以测相对中性点电压,线电压,但无法测相对地电压,所以也就无法得到零序电压,不能用来作为绝缘监察。
对于一次侧中性点接地的Y-Y接法,可以测相对地电压,线电压,可得到零序电压,能用来作为绝缘监察。
回复
4楼
sitongbada兄弟最近来网易挺多啊。
回复
5楼
这种接法很常见啊,作为对楼主问题的支持,我也跟着提一问题,就是这种接法二次接地有B相接地和中性点接地两种,
说B相接地是为了简化同期线路,可是我一直不明白这两种接法有什么本质区别?请哪位高手解答一下?
回复
6楼
区别不大:
在发电厂中,厂用PT一般都是应用B相直接接地,然后中性点再经击穿保险接地的接地方法,B相接地只是为了同期装置而设的,同期装置(包括同期检定继电器和同期表)要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较。另外接线简单也是副产品。 A相或C相接地不行吗?原理上讲可以,但习惯上大家都是B相接地,何苦要别出心裁的变一下,给安装、调试、维修都造成不必要的麻烦呢?但对于V-V接线的PT(不少用于同期的PT是V-V接线)一定是中间相接地,否则防止高压击穿的保护作用就太间接了,而中间相往往是B相。为。
中性点为什么经击穿保险接地?B相接地,对A、C相来说,无论是防止高压击穿还是防雷,它们都离地线太远了点,因此在中性点加击穿保险来弥补。
回复
7楼
一次侧中性点不接地的Y-Y接法,三次谐波问题不好弄,相电压波形很差。
回复
8楼
最近突然发现这里开了继电保护板块,出于职业习惯来看看,哈哈
请多指教
回复
9楼
请大家积极参与!
回复
10楼
6楼的 :请问你个问题: 你说的“另外接线简单也是副产品”是什么意思啊? 还有请教 什么是“V-V接线的PT”
回复
11楼
你先看看书,了解了解PT有几种接法,你就知道了什么是V-V!
回复