现今住宅卫生间内的管都是PVC塑料管无金属管,包括给水排水管,还有浴盆、座便也都是瓷的,没有做卡接的位置。希望大家商讨一下,这样的卫生间等电位是否可以取消?
现今住宅卫生间内的管都是PVC塑料管无金属管,包括给水排水管,还有浴盆、座便也都是瓷的,没有做卡接的位置。希望大家商讨一下,这样的卫生间等电位是否可以取消?
52楼
生命可贵,挣钱更重要,沟通要可以不做.
回复
53楼
公说公有理,婆说婆有理,咋办
回复
54楼
不管有没有金属管道,或是有没有裸露的金属物体,都应该做等电位连接,在卫生间这种潮湿的环境下,最容易产生漏电,很不安全的,等电位可以借助建筑物的钢筋结构与大地相连。
回复
55楼
等电位联结必须要做,我所见到的所有的施工图纸上都是这么设计的,规范上也有严格的要求。
回复
56楼
我觉的 应该设置
回复
57楼
住宅设计规范有
回复
58楼
但是卫生间内没有金属管件,等电位的联结线往那里卡阿?现在的住宅上下水都是PVC管路阿。楼上说的那对小姐妹在浴缸洗澡被风机电倒的事故,可是也总不能把等电位联结的线放到浴缸里一根吧,或者从墙里出来一根线帮到水龙头上吧?
回复
59楼
放屁
所有科学都在进步,为什么接地不能越来越繁??
请你自重
回复
60楼
先且不说要不要做,就说做了之后要连些什么东西?做的目的是为了什么?
回复
61楼
我觉得现在讨论的是以现在工程所用材料和工艺,还用不用设置等电位,是在说规范里是不是该有新的标准,而不是说规范里有或没有,也不是说以前的设计上有没有,规范上当然有,设计也是这么做的,但是这么做了之后呢?要解决的问题是什么呢?全按设计和规范来做,那还拿这里来问干吗?
回复