卫生间等电位可否不做?
ever1110
ever1110 Lv.2
2006年06月30日 21:36:58
来自于防雷减灾
只看楼主

现今住宅卫生间内的管都是PVC塑料管无金属管,包括给水排水管,还有浴盆、座便也都是瓷的,没有做卡接的位置。希望大家商讨一下,这样的卫生间等电位是否可以取消?

现今住宅卫生间内的管都是PVC塑料管无金属管,包括给水排水管,还有浴盆、座便也都是瓷的,没有做卡接的位置。希望大家商讨一下,这样的卫生间等电位是否可以取消?
加肥猫
2006年07月06日 18:31:01
12楼
带淋浴的卫生间要做,不带可以不做
回复
zsj6233
2006年07月06日 19:35:21
13楼
规范上说的清楚。卫生间宜做局部等电位,不是应,只要和审图的老师们沟通好了,完全可以不做。
回复
cdj23983
2006年07月23日 15:57:25
14楼
没有了导电的载体,还要等电位干吗!
回复
xxr13013231860
2006年07月24日 07:45:05
15楼
我认为要做.等电位,顾名思义,就是所处环境周围的电位要一直.这样才不会因为有意外造成电位差,从而造成触电事故.卫生间有金属的地方很多,比如,门、窗等,水也是导电体,如果没有等电位,这些因数极易造成电位差。所以,还是应该装的好!
回复
wq.sc
2006年07月24日 16:21:22
16楼
楼上说的是,各位大哥,请珍惜生命,多做点事也没啥哈
回复
hby100
2006年07月26日 11:25:42
17楼
局部等电位联结,只是当电气装置或电气装置某一部分的接地故障保护的条件不能满足时,才需要在局部范围内设置等电位联结。
回复
hby100
2006年07月26日 11:31:09
18楼
不同型式的接地系统(TN系统、TT系统、IT系统)的接地故障保护的条件各不相同,不同系统的接地故障保护的动作特性也各不相同,不同类型保护装置(低压断路器、熔断器)的整定值也不同。
回复
bqg
2006年07月31日 17:54:21
19楼

9494,还是应该装的好!此时想起王慎余老师讲的一个实例,某人冲凉,天热吹着电扇...甚热,浑身湿漉漉的去转电扇角度,不幸触电身亡,如果此时有一个等电位的话,也许悲剧可以避免.....哪个卫生间没个插座???有插座就可能有电气设备,珍惜生命,还是建议做上....
回复
pang.z.q150302
2006年08月01日 08:27:46
20楼
为了生命的安全建议大家都给装上吧........
回复
gwcwk
2006年08月01日 09:11:20
21楼
现在在卫生间没什么可以导电的我个人认为完全没有必要,
回复

相关推荐

APP内打开