污水场工艺管道
hanbaiyi
hanbaiyi Lv.2
2003年07月04日 13:03:56
只看楼主

本人设计两污水场工艺管道连接问题讨论中,有人认为接压力流管设计,有人认为按重重力流设计(防止污物阻管道),从一个腈纶污水初沉池后接入另一污水场生化池前端。请各位大侠帮忙。谢!

本人设计两污水场工艺管道连接问题讨论中,有人认为接压力流管设计,有人认为按重重力流设计(防止污物阻管道),从一个腈纶污水初沉池后接入另一污水场生化池前端。请各位大侠帮忙。谢!
feifei961
2003年07月04日 13:24:40
2楼
看你两池的高差和距离喽。什么叫按压力流管设计?不懂。
回复
zhai0066
2003年07月07日 11:37:38
3楼
本人设计两污水场工艺管道连接问题讨论中,有人认为接压力流管设计,有人认为按重重力流设计(防止污物阻管道),从一个腈纶污水初沉池后接入另一污水场生化池前端。请各位大侠帮忙。谢!
当然按满流查手册啊
回复
cwy_sun
2003年07月10日 16:19:58
4楼
高程差不够,就只有加个泵了,自然是压力流
回复

相关推荐

APP内打开