究竟如何计算风机盘管管径大小?
xx0627
xx0627 Lv.2
2006年06月30日 16:51:08
来自于中央空调
只看楼主

我最近发现以前我计算管径方法和其它同行不一样,我不知道哪种方法才是正确的,请教各位同仁!比如说,室有10台3.4的盘管,而3.4的水是、流量是6L/min,我要计算10台所需总管管径大小,是怎样计算出来的,本人挺笨,望一步一步列出公式,可以吗,谢谢!

我最近发现以前我计算管径方法和其它同行不一样,我不知道哪种方法才是正确的,请教各位同仁!
比如说,室有10台3.4的盘管,而3.4的水是、流量是6L/min,我要计算10台所需总管管径大小,是怎样计算出来的,本人挺笨,望一步一步列出公式,可以吗,谢谢!
免费打赏
toplhc
2006年06月30日 17:12:45
2楼
根据冷负荷算,而不是盘管的水流量
回复
ziyiyinzhe
2006年06月30日 17:44:56
3楼
我的算法是10台的总水量计算出来,再根据每个水管规格的最大流速,计算出来就是。还有,你的10台是在一个区吗?你的情况不好说。
回复
xyj19821115
2006年07月01日 09:26:08
4楼
我一向水流量算的
回复
yaojinghui6666
2006年07月01日 11:37:31
5楼
呵呵。。。
二楼的我见识了!!!
根据冷负荷算?
根据冷负荷耳蜗门可以计算出凝水管的管径,是最直接的。
当然我门也可以根据冷负荷算管径,但是你那个算发最终还是要把冷负荷反算到水流量才能确定管径,只所一你说根据冷负荷计算我想你应该也是那老辈门的经验公式吧。。多大的冷量对应多大的管径。。
呵呵。。做学问要严谨啊!!不明白的不要乱说!!!
计算管径最终都是要同过控制经济流速来控制管径大小的!!!
控制流速当然就要和水流量联系起来了!!
Q=SV=3.14R*R*V,R为管道内半径。V 为经济流速
至于经济流速的确定是一高热比较复杂的过程。
在有就是确定比摩阻,查水利计算表!!
回复
tszg1982
2006年07月01日 16:59:49
6楼
当然是根据水量了,冷负荷用来算冷凝水管径(guifanliyou)
回复
xx0627
2006年07月01日 17:27:52
7楼
我明白了, 谢谢各位同仁
回复
dj2003_2000_2000
2006年07月01日 17:35:24
8楼

现在的工程那里有那么的仔细啊
我曾配过管和 叫给上头一看很多都改拉啊 他门都是按经验来的
搞的我都是晕的啊
回复
ywt960254@co163
2006年07月01日 18:50:42
9楼
负荷算盘管数量与规格,再由样本水量定管道大小。由负荷算还是要归结与流量上
冷负荷(KW)/5.8= 水流量(m3/h);不过真有人是把负荷与管径对应上了,纯粹是个人经验积累而已,不好说是对于错。
回复
simplesb
2006年07月01日 19:14:30
10楼
请大家想想盘管样本上的水量是怎么来的,还不是厂家算出来的,依据还是负荷和温差.所以依据负荷算水量,然后算管径是比较合理的做法.只是比较繁琐一点.
回复
njzxh
2006年07月02日 00:58:06
11楼


二楼的说法和你的并不一定矛盾,想来他的意思是根据冷负荷定流量吧
回复