那为高手在线,帮小弟一个忙,我有个路灯项目大概距箱变1.8公里,甲方要求1.5公里不射箱变,也就是单边引电, 最末段距箱变1.8公里,单边路灯50套400W,我先问问应该采用多大线缆
那为高手在线,帮小弟一个忙,我有个路灯项目大概距箱变1.8公里,甲方要求1.5公里不射箱变,也就是单边引电,
最末段距箱变1.8公里,单边路灯50套400W,我先问问应该采用多大线缆
2楼
铜芯50
回复
3楼
这样也可以呀 ,但是要情况了有啊。
回复
4楼
我也同意2楼看法
回复
5楼
我做过半径为1.5公里的,不过是路两侧交错布置,用的是70mm2电缆,因为有广告灯箱,根据长远规划,大截面电缆还是合理的.
回复
6楼
我们这个小区路灯一百多个200W,全长4公里多,用的是50MM2电缆.
回复
7楼
如果变压器是单相的话,这个方案不可行,电缆需80以上。
如果是三相变压器的话,25的线可以了,压降大概4.7%
回复
8楼
至于广告箱,各个地方不一样。
有些地方和路灯属于不同的部分管理,电源就不能从路灯的变压器引了。
如果是同一部门管理,采用预埋管道,可能比较合适。毕竟是不同用途的用电。