求助:4台变压器联络供电的设计方案
爱学习的东
2011年09月07日 10:09:07
来自于变压器
只看楼主

小弟做电气时间不久,做箱变供电次数不多,请教老师们了。 方案是这样的,食品厂4个厂房(简称1#,2#,3#,4#) 每个厂房的具体设备容量不清楚,按甲方说的1#厂房设备容量较大。10KV高压进厂供电,现在有2个箱变给这4个厂房供电,2个箱变里面各有2个315KVA的变压器并联(2个箱变相距100米左右),1#厂房用电负荷大故1号箱变的2个变压器给1#厂房供电,2号箱变的2个变压器给2#3#4#号厂房供电, 现在甲方考虑食品的厂的季节性运行,想让2个箱变的4个变压器组成环网,也就是停运任何1个变压器,4个厂房都可以正常运行(当然前提是用电负荷变小了)或者其中3个变压器停运只运行1个变压器供4个厂房的用电。 每个厂房的用电具体负荷不知道。甲方说了变压器是315kva的4个够用了。

小弟刚参加工作不久,没师傅。希望有老师能教导一下希望尽量详细,如果有图上传更好。 耐心等待中...........
免费打赏
爱学习的东
2011年09月07日 10:55:42
2楼
怎么没人帮忙呢。。
回复
lingxuct
2011年09月07日 11:32:37
3楼
箱变内二台变压器低压是有母联的(箱变里面各有2个315KVA的变压器并联),变压器低压侧也应该有断路器可分断。

二个箱变之间放联络电缆,可能最大的电流455A(按一台变压器计算),用一只500A断路器作联络开关,就可以达到一台变压器带抽有厂房的小负荷。
回复
寒塘渡鹤影
2011年09月07日 11:48:14
4楼
楼上版主说的很对,设置容量为1台变压器的联络电缆就好了
回复
wangjiafeng246
2011年09月08日 11:57:19
5楼
学习了,谢谢了!
回复
zxd8083
2011年09月08日 20:00:49
6楼
在低压侧做连接开关
回复
王学生
2011年09月08日 21:24:48
7楼
想法不错,可以提高电能的利用率,提高功率因数。用电缆连接,相互之间需要隔离开关断路器等开关设备,为了可靠性,也为了安全性
回复
王学生
2011年09月08日 21:27:47
8楼
每年可以为单位节约很多资金,但增加了电工人员的操作次数、工作量和技术难度,应该给老板提出加工资。哈哈
回复
yugzh168
2011年09月09日 08:39:03
9楼
两台箱变内的低压侧必须有母联断路器,再用400A断路器将两台箱变的低压侧用YJV22--4*150+1*70电缆连接。当电缆电流接近400A时,就应该投另外箱变的一台变压器了。

[ 本帖最后由 yugzh168 于 2011-9-9 08:40 编辑 ]
回复
bao886
2011年09月09日 09:06:43
10楼
路过,学习。
回复
dawncap2011
2011年09月10日 16:40:56
11楼
回复