如图:底座下用螺帽来承受上部结构是不合理的。如果是临时调整标高(仅仅是成单个柱子的荷载)否合理?请诸位指教![ 本帖最后由 jiningjianlibu 于 2011-9-7 09:09 编辑 ]
如图:底座下用螺帽来承受上部结构是不合理的。如果是临时调整标高(仅仅是成单个柱子的荷载)否合理?
请诸位指教!
[
本帖最后由 jiningjianlibu 于 2011-9-7 09:09 编辑 ]
22楼
晕,看了上面这么多回复,都不着边际!
钢结构施工,不知道柱子底标高和垂直度要通过这种方式调整的吗?中间的缝隙就是二次灌浆用的。
[
本帖最后由 xiaosunstruc 于 2011-9-8 12:48 编辑 ]
回复
23楼
除了这种施工方法,你还找得到别的方法吗?
还拆了重做,加高基础。。这是专业论坛吗
回复
24楼
学习学习!
回复
25楼
一般轻型钢柱可以用调平螺母找平,大型钢柱就得用垫板找平了。
回复
26楼
经常采用的方法是把基地清干净后,安装模板,用水充分润湿,向座底灌注膨胀水泥。(sika的膨胀水泥是经常用到的)
要注意水泥浆的浓度,千万别偷工减料!!
[
本帖最后由 sd0631 于 2011-9-8 14:39 编辑 ]
回复
27楼
在安装完毕后,要立即二次灌浆,否则只靠几个锚栓来承受剪力,要出大事的。
回复
28楼
支持你的观点
回复
29楼
首先应该肯定轻钢结构柱脚用螺母调平是没有问题的!
但这个柱脚存在问题也是肯定的,
一、没有抗剪槽,要二次灌浆层抗剪,那是扯蛋;抗剪键失去了作用,最后还是完全由螺栓抗剪;
二、二次灌浆层太厚,
回复
30楼
工地上都是这样做的,再说你计算没有算了没有的,这个问题都是很正常小问题!
有些东西不要拼着感觉去发现问题,建筑没有你们想得那么负责!
等你把原理弄清楚的了就知道,你去看看那些著名的建筑时候你就知道的了,那些看似结构要跨了建筑,实际上是异常的坚固的!
做建筑就是怕半懂不懂的,那样做什么都觉得结构不安全!
回复
31楼
采用高强灌浆量灌密实就可以了
回复