对接地故障保护的疑惑?
jpr0814@co163
2006年06月30日 12:24:08
只看楼主

对GB50054-95(低压配电设计规范)中4.4.6\4.4.11\4.4.13条有点疑问:假设接地电阻为1欧,则可计算出各种接地形式下允许保护电器整定的电流就很小了,不知各位对此有和看法?TN:I小于220ATT:I小于50AIT:一次短路为I小于50A;二次短路分别为TN或TT值.其中I为保证保护电器切断故障回路的动作电流.

对GB50054-95(低压配电设计规范)中4.4.6\4.4.11\4.4.13条有点疑问:
假设接地电阻为1欧,则可计算出各种接地形式下允许保护电器整定的电流就很小了,不知各位对此有和看法?
TN:I小于220A
TT:I小于50A
IT:一次短路为I小于50A;二次短路分别为TN或TT值.
其中I为保证保护电器切断故障回路的动作电流.

免费打赏
jpr0814@co163
2006年08月19日 18:50:36
2楼
太简单吗?指导一下小弟吧!
回复
chenlixin1234
2006年08月30日 09:44:33
3楼
TN系统中的短路电流保护是按接零计算的,跟接地电阻的大小没有直接的关系
回复

相关推荐