气压水罐代替屋顶消防水箱的问题
huaijiuxiaoya
2006年06月30日 12:15:44
只看楼主

现有一厂区,内有单体5、6个,一个丙类厂房,高28m,室内消防用水量25L/s,室外30L/s,需要扬程65m,自喷水量27L/s(中危险级),扬程60m;一个甲类厂房,23.8m,室内消防10L/s,室外30L/s,自喷30L/s(中危险级),一个丙类库房,室内消防10L/s,室外35L/s,自喷89L/s(仓库危险三级),自喷需要压力0.8MPa;整个厂区室内外消防合用一个系统,为临时高压,选用消防泵60L/s,65m;三个自喷系统也合用,流量89L/s,扬程80m;按规范两个系统均应设屋顶消防水箱,但甲方执意不设(很顽固),只是每个系统在泵房里设了稳压泵!我的设计里是有屋顶水箱的。最后房盖好了,泵房也盖完了,验收时消防通不过了,水箱加不上了,现在的解决办法只有在泵房里加气压水罐吗?如果加的话,是否消火栓系统和喷淋系统各加一个?容积分别为多大的?按我现在的理解,消火栓系统的气压罐容积应为15立方,自喷系统3立方,这样理解对么,请大家多多帮忙

现有一厂区,内有单体5、6个,一个丙类厂房,高28m,室内消防用水量25L/s,室外30L/s,需要扬程65m,自喷水量27L/s(中危险级),扬程60m;一个甲类厂房,23.8m,室内消防10L/s,室外30L/s,自喷30L/s(中危险级),一个丙类库房,室内消防10L/s,室外35L/s,自喷89L/s(仓库危险三级),自喷需要压力0.8MPa;整个厂区室内外消防合用一个系统,为临时高压,选用消防泵60L/s,65m;三个自喷系统也合用,流量89L/s,扬程80m;按规范两个系统均应设屋顶消防水箱,但甲方执意不设(很顽固),只是每个系统在泵房里设了稳压泵!我的设计里是有屋顶水箱的。最后房盖好了,泵房也盖完了,验收时消防通不过了,水箱加不上了,现在的解决办法只有在泵房里加气压水罐吗?如果加的话,是否消火栓系统和喷淋系统各加一个?容积分别为多大的?按我现在的理解,消火栓系统的气压罐容积应为15立方,自喷系统3立方,这样理解对么,请大家多多帮忙
免费打赏
ah-wangjun
2006年06月30日 15:12:19
2楼
大千世界,无奇不有,这个问题的确很麻烦,等我有空再想想,先帮你顶一下
回复
huaijiuxiaoya
2006年06月30日 15:23:04
3楼
版主很热心啊,先行谢过了
回复
ldl4101026
2006年07月05日 13:06:57
4楼
两个系统压力差不多,合用做18立方吧,做水箱不也是18立方吗,直径2米的隔膜气压罐也要六个才够18立方,占地挺大的。