小容量无刷励磁发电机的转子接地保护是否应该有励磁机来实现?
小容量无刷励磁发电机的转子接地保护是否应该有励磁机来实现?
2楼
给你个参考,我是用的南自的,他是采集转子和大轴的泄露电流来判断的,一般有个电刷,定期投入压到转子引出滑环。
回复
3楼
不需要励磁机,只需要在灭磁开关上端接入正负级,另一点接在大轴上,测量其电阻判断接地
回复
4楼
支持2楼,但是我们这里电刷一直投入压到转子引出滑环上,因为刷架固定不合理,频繁操作易出故障。
回复
5楼
支持以上的回复
回复
6楼
我看到有13.5万机组的发电机转子正负极都有滑环,电刷是一直压在上面的,好象还能测量转子电流
回复
7楼
小容量无刷励磁发电机由于没有滑环,只能将转子接地检测装置安装在同轴的励磁机上一起旋转,鉴于各种厂家安装位置不同,主要有装在旋转整流盘上或者励磁机端部轴的中心孔上。而大型无刷励磁机在发电机和励磁机之间有一段试验滑环用于发电机励磁电压测量和接转子接地检测装置,其中西屋公司最早开发出定期举刷的接地检测装置。但从接地检测装置的原理来说无外乎三种:外加电压检测转子绕组接地漏电流、平衡电桥、乒乓原理。其中各有所长。