精密空调的电源开关为63A,我选用的是施耐德开关,请问我是选用C65N/3P/D63A,还是选用NC100H/3P/D63A,还是NS100N/3P/63A? 这三种开关的极限分断能力分别为 6KA 、20KA、25KA。
精密空调的电源开关为63A,我选用的是施耐德开关,请问我是选用C65N/3P/D63A,还是选用NC100H/3P/D63A,还是NS100N/3P/63A? 这三种开关的极限分断能力分别为 6KA 、20KA、25KA。
2楼
要根据你的短路计算电流选择.
如果该电源前断有限留断路器,要考虑该因数.
回复
3楼
前级断路器是动力柜总进线开关NS160N/3P/160A的分断能力为36KA
回复
4楼
请问你是用在那一级呀?
末级用C65 D型的就可以了,如在前端用NC和NS都可以。
关键是要考虑短路电流,实际在使用中我们不可能都要去计算一下,按经验考虑就可以了。如不行,就按公式计算短路电流再选啊!
回复
5楼
请C63A和D63A区别在什么地方?
回复
6楼
C63A是C型曲线的微型断路器,保护常规负载和配电线缆
D63A是D型曲线的微型断路器,保护启动电流大的冲击性负荷(如电动机,变压器等)
回复
7楼
经验大概是怎么选的,谁可以说的明白点!!!!!!!!
回复
8楼
一般的:
MCB:电机用D型,照明用C型。
MCCB:电机用电机保护型/33002,照明用一般型。
回复
9楼
一般情况下选用C65N/3P/D63A够了.
回复
10楼
为何要加02呢
回复
11楼
电机保护型02
回复