平法的悲哀续
feixiangliren
2011年09月06日 20:26:49
只看楼主

首先感谢各位同仁回复,这里谢谢大家了。 我对平法的发展有自己切身的经历,在平法还是山东省标96g101时,它的设计漏洞可以说是满目疮痍,在河南焦作某工地,使用了山东省某设计院的图纸,就是使用96g101(平法的前身),在图纸会审时,把陈青来教授急的冒汗,在处理工地一个节点时,有三架梁近80根二级钢25、二级钢32钢筋正交、斜交,一部分钢筋根本放不进去,在与设计院的图纸会审中,陈青来教授不相信放不进钢筋,与我一同去到现场,看过后,陈青来说:小伙子你看着办吧,没想到钢筋这么多.解决的方案是:剪力墙内的连梁上部主筋下降300毫米,加开口箍筋,另加一级钢12的架立筋,具有平法特色的独特施工工艺诞生了,可能全国仅此一例,设计不出方案、变更,因不符合设计规范,96g101主编,平法之父陈青来的杰作,可谓前无古人后无来者。

首先感谢各位同仁回复,这里谢谢大家了。
我对平法的发展有自己切身的经历,在平法还是山东省标96g101时,它的设计漏洞可以说是满目疮痍,在河南焦作某工地,使用了山东省某设计院的图纸,就是使用96g101(平法的前身),在图纸会审时,把陈青来教授急的冒汗,在处理工地一个节点时,有三架梁近80根二级钢25、二级钢32钢筋正交、斜交,一部分钢筋根本放不进去,在与设计院的图纸会审中,陈青来教授不相信放不进钢筋,与我一同去到现场,看过后,陈青来说:小伙子你看着办吧,没想到钢筋这么多.解决的方案是:剪力墙内的连梁上部主筋下降300毫米,加开口箍筋,另加一级钢12的架立筋,具有平法特色的独特施工工艺诞生了,可能全国仅此一例,设计不出方案、变更,因不符合设计规范,96g101主编,平法之父陈青来的杰作,可谓前无古人后无来者。
如果采用机械锚固技术,现在看来就不是问题了。与传统的钢筋锚固技术相比,可以减少钢筋锚固长度40%以上,可节约锚固用钢材40%以上,在框架节点中应用钢筋板,可节约锚固用钢筋60%以上,在框架端节点、中间层端节点采用机械锚固,可大大简化钢筋工程现场施工,避免了钢筋密集拥堵,绑扎困难的问题,并可改善节点受力性能和提高砼浇筑质量。
另外,我也呼吁同仁们和陈青来教授联系,把不适宜的图集精简精简,别把简单东西变复杂了,楼梯,基础,楼板这三样平法最好让位,让传统的绘图发挥他们的余热,希望陈青来教授看到平法的悲哀时,还能记得昔日的老朋友。
免费打赏
ly520zxn
2011年09月12日 11:57:03
62楼
不要再念叨陈教授了,11G101上面已经没有他老人家的名字了。换新人来负责了
回复
lxbhslg
2011年09月12日 16:58:27
63楼
理论与实际总是存在统一和对立,在建筑设计过程中应该根据实际施工工艺的进步也在不断的改进中,但就现在国内的施工水平,传统的施工方法占据大多数,所以还是采取传统的锚固多,我支持楼主关于如何在不放松安全系数的同时尽量节省钢筋,做到节能减排,利国利民!希望搞设计的同行们多提出改进的方法。
回复
lxbhslg
2011年09月12日 16:59:10
64楼
理论与实际总是存在统一和对立,在建筑设计过程中应该根据实际施工工艺的进步也在不断的改进中,但就现在国内的施工水平,传统的施工方法占据大多数,所以还是采取传统的锚固多,我支持楼主关于如何在不放松安全系数的同时尽量节省钢筋,做到节能减排,利国利民!希望搞设计的同行们多提出改进的方法。
回复
lxbhslg
2011年09月12日 17:00:02
65楼
理论与实际总是存在统一和对立,在建筑设计过程中应该根据实际施工工艺的进步也在不断的改进中,但就现在国内的施工水平,传统的施工方法占据大多数,所以还是采取传统的锚固多,我支持楼主关于如何在不放松安全系数的同时尽量节省钢筋,做到节能减排,利国利民!希望搞设计的同行们多提出改进的方法。
回复
goby1988
2011年09月12日 19:21:03
66楼
这确实是一个很严重的问题,建议以后的规范参编人员中要有一定比例的高工,这些人接触实践多一些,只让那些个发论文的教授参与,不出问题才怪哩
回复
dxiao123
2011年09月13日 09:14:27
67楼
平法表示有一定的优势,这是有目共睹的。我认为它的好处有两条,一是使得简单的结构构造设计表达标准化了,二是大大简化了简化了梁、板、柱结构图纸的工作量,对提高设计效率有帮助。至于说比较复杂的结构体系,用平法表示有的时候确实有一点表示不清,这一部分我们可以不用平法表示,单独用传统的表示方式表达。总之表达方法不是死的,我们可以灵活掌握,关键是施工技术人员可以看得懂就可以了。
回复
lqc17
2011年09月13日 11:45:45
68楼
说的很有道理 支持!
回复
wujinbin
2011年09月13日 17:53:40
69楼
平法只是一种表示方法吧,图集也是来源于规范,是按照规范的要求设置的钢筋,具体你那钢筋为什么那么多不能怨平法的原因吧,“如果你的钢筋摆放有问题的话,是你设计过程中就应该考虑的问题,怎么可能把这个责任推给一个图集的编制人员?”同意这句话。