【求助】船用万能式空气断路器送电后开负载有时会跳闸
hzhuai070125
2011年09月06日 17:20:02
来自于断路器
只看楼主

发电机发电后经开关送电以后再开负载,负载很小时,有时跳闸,但从新送电后又正常,现在有好几次了,不知是什么原因,还有就是因电线短路空气开关20A跳闸,但总开关400A也跳闸(万能式空气断路器)。

发电机发电后经开关送电以后再开负载,负载很小时,有时跳闸,但从新送电后又正常,现在有好几次了,不知是什么原因,还有就是因电线短路空气开关20A跳闸,但总开关400A也跳闸(万能式空气断路器)。
免费打赏
cqluhai96321
2011年09月07日 11:26:47
2楼
看看设置的速断等参数设置,电流整定值。
还有就是开关内部
回复
qingfeng30604
2011年09月07日 11:29:54
3楼
电流整定 时限选择
回复
jy13866865852
2011年09月07日 17:12:31
4楼
不明白,等待高人的指点迷津,高人速度过来....
回复
南京天空
2011年09月07日 17:30:01
5楼
还有可能是开关本身有问题
回复
海中石
2011年09月07日 22:42:19
6楼
第一点是不是负载太大呀?楼主先检查一下电流设定吧,20A的越级到400A的总开关跳,要检查的。
回复
学无止境369
2011年09月07日 23:16:52
7楼
可能是开关坏了 也可能是线路有问题 建议先对线路进行检测 可能有间歇性接地现象
回复
jy13866865852
2011年09月08日 09:22:45
8楼
看样子搞这个的很少呀,都没看到几个人评论,期待高手......
回复
youmeyer
2011年09月08日 09:31:02
9楼
整定值设置一下...
回复
donggewang
2011年09月08日 15:08:45
10楼
启动电流超过整定电流,或负载重载启动,或开关本身故障
回复
feixiang111
2011年09月08日 15:36:59
11楼
电源稳定吗,估计是欠压脱扣了,小负载过电流保护想都不要想