CMC静水压力释放技术专业处理地层浮力引起的工程质量问题我公司是台湾中测科技有限公司深圳公司。目前台湾已经拥有近60多个完成项目实例。在大陆:上海、安徽合肥已经有项目开始施工,CMC静水压力释放层技术是集永久性改变土层动态渗流压,使基底水压保持固定值、控制地下水浮力对结构体的影响和永久保持地下室干燥功能的工艺方法。具有施工周期短、造价低廉、节约材料、污染公害小等优点,可应用于新建、扩建建(构)筑物的基础抗浮工程。
专业处理地层浮力引起的工程质量问题
我公司是台湾中测科技有限公司深圳公司。与相比传统抗拔桩工法,我们具有的优点:成本是传统抗拔桩的三分之一左右,工期比抗拔桩减少20倍以下优点;没有废弃物,无混泥土废弃物,废土,钢筋,水泥等笨重物体。
永久保证基底不开裂,不渗水。
1、你们一定会问这个工发使用年限多久?有何保证?
这个问题可以肯定的回答最少70年以上,有实验依据,案列在国外铁轨早已经使用了,在台湾已经使用了30多年,目前还没有那个项目出现问题。(所有材料使用井口是特别订制的)
2、如何保证不堵塞?
我们的过滤层使用的材料是高密度聚乙烯格网及保护层(聚乙烯保护膜)组成,过滤层土工布性能透水率ψ(1/s)性能指针≥0.25使用不阻塞的原则,另外为防万一,系统还设置了反冲洗系统。完全可以保证并随时可以监测到系统状态。
但是不是所以地方都适用的,适用条件
1、适用于基础基础下方必须有2m以上粘性土、粉土等渗透系数k ≦ 10-5 m/s的地层及采用止水帷募设计的粘性土及砂土互层,且粘性土厚度必须大于2m以上。
2、渗流水量Q必须小于等于0.03 m3/m2/d。
CMC静水压力释放技术于适当条件下,可取代传统基桩或与基桩合并设计,
CMC静水压力释放层技术采用自然溢流方式及时排除基底下产生的静水压力,由于不采用强制抽水方式排除地下水,且基底土层或岩层每平方米每天的出水量小于等于0.03m3,对于建(构)筑物围护结构外的水文条件几乎不造成影响。 抗浮设防水位是影响传统抗浮设计的关键,采用数值不当可能造成建(构)筑物安全性问题或过度浪费。对于CMC静水压力释放技术而言,由于采用自然渗流原理,在高于基底深度的任何地下水位下均能将基底水位可控制于近似定值,对于建(构)筑物安全不会造成影响。在无法确定地下水的峰值水位时,可取建筑物室外地坪标高±0.0m作为抗浮设防水位,以涵盖建(构)筑物生命周期内可能遭遇连续强降雨,地下水位升高至地表面的条件。此类设计仅需部分增加集水系统及出水系统数量,对于施工费用、施工时间及施工材料等影响不大,符合节能减废精神。