小区管网的管径,你们都是计算还是估算?
john88
john88 Lv.2
2006年06月29日 22:36:54
只看楼主

小区管网的管径,你们都是计算还是估算? 如果估算有什么好方法?还有,你们都用经验还是算出来?

小区管网的管径,你们都是计算还是估算? 如果估算有什么好方法?

还有,你们都用经验还是算出来?
免费打赏
mzhstar
2006年06月30日 17:57:18
2楼
一般分情况
小小区,不计算,污水300,雨水视地面坡度300、400或者500等
大小区,污水计算个总人数,算总水量,估算总管径,一般不会超过400,400差不多可以管10000人
雨水计算,把总汇水面积平分到每个检查井,再计算,用的是鸿业管线。
回复
john88
2006年06月30日 21:54:47
3楼
谢谢。我这次算的雨水都到了700了。污水也到了700了。 是计算的。 可是看老一点的工程师,他们苗一眼就差不多知道用多少的。 真羡慕。

我们用的 浩辰的软件。不知道怎么用的更好。 都是慢慢加的。
回复
crc547
2006年07月04日 01:32:08
4楼
(1)一般的来所小区内的污水管径d300肯定是够了。
(2)雨水则应根据当地暴雨强度公式,和汇水面积,进行计算,得出管径大小。
回复
飞鱼
2006年07月04日 01:37:29
5楼
给水管用室外消防用水量计算即可,这个流量远远大于生活用水量,而且是环状网,管径到处都是一样……

污水用300即可,用大了也基本没有意义,因为市政预留管口就是300,实在不行把坡度搞大一点,呵呵

雨水比较麻烦,用公式计算吧,多分几个出口就是了,不然管径会很大。雨水计算主要麻烦之处在于降雨历时不好计算,如果偏安全些就不计入管中流行时间,否则就要比较认真地算了,麻烦些,要算出管中流行时间加上地面流行时间,不过小小区可以不计管中流行时间了,因为看看市政雨水管网的计算就知道,都没有算小区内管道的管中流行时间的。
回复
weicu13579
2006年07月04日 12:26:36
6楼
先计算 之后适当放大
回复
烈焰红唇
2006年07月06日 00:01:51
7楼
小区面积比较小一般不去计算大的就要计算了,特别是雨水
污水采用面积比流量法
雨水就要根据当地暴雨强度公式、汇水面积、径流系数、集水时间、采用的管材等进行管径的计算
一般情况下雨、污水计算后管径相差会比较大,雨水都会大于污水管径,而且可能会相差很大的,
回复
seek1111
2006年07月07日 00:19:11
8楼
我设计小区供水都是估计的,正常3-4单元6层住宅楼dn63PE管足够了(实际验证过)!10栋楼主管道用dn160的。
回复
68yxl
2006年07月07日 00:50:51
9楼
对于小区管网,一般采用估算,偏安全,造价可能略高.
回复
68yxl
2006年07月07日 01:02:58
10楼
小区管网只要没有条件限制,如市政管道的高程等,采用通用管径就不会有问题..
回复
hbhswj
2006年07月07日 12:56:10
11楼
单体建筑(六层1300平方)室外排水管200够吗?
回复

相关推荐

APP内打开