外行请教为什么电缆敷设时必须从外圈引出
wanggongbox
2011年09月06日 12:12:23
只看楼主

今儿去工地,正好碰到一位电气的监理在训人,于是就过去想看个明白。原来施工的小兄弟在敷设电缆的时候是从电缆盘的内圈引出来的。那盘电缆用塑料封皮封装,从内圈引出来使用的话可以不用拆外面的封皮,貌似施工会方便些。监理也没说明原因。在这里请教各位。

今儿去工地,正好碰到一位电气的监理在训人,于是就过去想看个明白。原来施工的小兄弟在敷设电缆的时候是从电缆盘的内圈引出来的。那盘电缆用塑料封皮封装,从内圈引出来使用的话可以不用拆外面的封皮,貌似施工会方便些。监理也没说明原因。在这里请教各位。
免费打赏
lulijun1
2011年09月06日 13:41:35
2楼
到最后是,容易交城一堆麻
回复
jiangbo88
2011年09月06日 15:28:04
3楼
电缆从内圈放线无法将电缆的缠绕的劲破开,会出现打结现象,强行穿线可能造成绝缘损坏。
回复
tflash
2011年09月06日 15:58:54
4楼
你搞过施工吗?估计又是一个设计人才,只不过不懂施工而已。放线有放线的程序,不只是电缆,无论是光线还是胶皮线,就没有从内圈放的,如果你一定要放,你就等着解线吧,只要放不超过5米,你就要解线,不然,根本放不了,线就会打绞。
回复
liweijidian
2011年09月07日 09:50:20
5楼
是不是第一次做施工,这样能把线放开吗
回复
feng_yiyi
2011年09月07日 09:52:09
6楼
学习了
回复
guoqi1230
2011年09月07日 10:22:07
7楼
放到最后就缠在一起了
回复
电电电
2011年09月07日 16:22:26
8楼
好问题阿,做设计的从来没考虑这问题阿
回复
懒人啥都不写
2011年09月07日 16:48:15
9楼
该训,训过了以后就知道了
回复
kevin_xia
2011年09月07日 16:55:41
10楼
呵呵 学习了!!!
回复
寒塘渡鹤影
2011年09月07日 16:58:31
11楼
前些时候看现场施工放大电缆,都是用三脚架水平吊起电缆包,水平转动不会扭劲
回复