求助:关于断接卡和接地板设置问题
wmt962
wmt962 Lv.2
2006年06月29日 17:57:43
来自于防雷减灾
只看楼主

在采用柱内主筋做引下线,同时接地体为人工接地体,那么设断接卡还是设接地板呢?规范第4.2.4条说的有些含混不清。请各位大虾帮助,最好有能提供给审查中心的依据。谢谢。

在采用柱内主筋做引下线,同时接地体为人工接地体,那么设断接卡还是设接地板呢?规范第4.2.4条说的有些含混不清。请各位大虾帮助,最好有能提供给审查中心的依据。谢谢。
免费打赏
lldmm
2006年06月29日 18:24:34
2楼
断接卡的作用是与人工接地体相连,所以应为断接卡。预埋接地端子板是用于设备接地。审图中心不会要依据吧。
回复
zhongzhiguang
2006年06月29日 23:15:08
3楼
不同的用途
回复