高低压配电柜的外壳防护等级一般是多少?
dsy123456
dsy123456 Lv.9
2006年06月29日 17:21:26
只看楼主

高低压配电柜的外壳防护等级一般是多少?我门常用的。GCS、GGD、KYN、HXGN、…… … …等等

高低压配电柜的外壳防护等级一般是多少?
我门常用的。GCS、GGD、KYN、HXGN、…… … …等等
免费打赏
hkshaochanggen
2006年06月29日 18:36:21
2楼
从IP2X到IP54的都有
回复
dsy123456
2006年06月30日 08:40:49
3楼


这种等级是怎么分的啊
回复
wwq2000
2006年06月30日 11:03:21
4楼
一般屋内型的都是IP20!!
回复
jk_00
2006年06月30日 11:30:03
5楼
户内设备一般应达到IP3X(IP30),户外普通设备一般应达到IP33。
回复
dsy123456
2006年06月30日 13:47:17
6楼
这种等级是什么样子才算达到这个等级啊。
但说这个等级好象没什么概念。
回复
nil1981
2006年06月30日 16:29:14
7楼
Pxx

防尘等级(第一个X表示)

0:没有保护
1:防止大的固体侵入
2:防止中等大小的固体侵入
3:防止小固体进入侵入
4:防止物体大于1mm的固体进入
5:防止有害的粉尘堆积
6:完全防止粉尘进入
0:没有保护

防水等级(第二个X表示)

1:水滴滴入到外壳无影响
2:当外壳倾斜到15度时,水滴滴入到外壳无影响
3:水或雨水从60度角落到外壳上无影响
4:液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响
5:用水冲洗无任何伤害
6:可用于船舱内的环境
7:可于短时间内耐浸水(1m)
8:于一定压力下长时间浸水
(网上搜集)
回复
dsy123456
2006年06月30日 17:05:09
8楼


非常感谢,斑竹看到奖励一下,呵呵
回复
star5
2006年06月30日 19:53:10
9楼

那个固体是有直径规定的,可惜我记不住
回复
ofc
2006年07月03日 11:59:34
10楼
0:没有保护
1:防止大的固体侵入 --直径50MM,
2:防止中等大小的固体侵入 --直径12MM,
3:防止小固体进入侵入--直径2.5MM
4:防止物体大于1mm的固体进入
5:防止有害的粉尘堆积
6:完全防止粉尘进入
回复

相关推荐

APP内打开