在咱们的技术措施上说明:不允许住宅进三相电,但像别墅面积很大是否允许进三相电,这个问题我也请教过其他人,意见不一,有的说允许但只进三相设备如:中央空调,其他照明还是单相,有的说三相配电均衡,请教一下
在咱们的技术措施上说明:不允许住宅进三相电,但像别墅面积很大是否允许进三相电,这个问题我也请教过其他人,意见不一,有的说允许但只进三相设备如:中央空调,其他照明还是单相,有的说三相配电均衡,请教一下
12楼
至少我们这边(珠三角)从来没听过不可以的,包括我还待在GDJ的时期。
回复
13楼
为什么不允许呢?
只要尽量照顾三相平衡!
回复
14楼
别墅类我都考虑三相供电,因为别墅类一般都要考虑中央空调系统,或其他三相设备.也有按三层每层一相配电的
负荷一般都在25KW左右
回复
15楼
这个问题主要不在设计管理上, 要看电业的收费与管理. 对电业而言单相三相都行, 但三相按动力收费,单价是不同的.
至于纯从设计上说, 瑞典等许多国家都是三相进户. 在我国采用三相进户也没有不允许的规定. (当然小容量没必要用三相).
回复
16楼
同意
回复
17楼
其实最主要的是单相电能表的选择问题,好象单相的一般都控制在100A以下,超过了就要加互感器!
回复
18楼
住户配电箱应是单相电
住宅总进户应该是三相电
主要考虑三相平衡
回复
19楼
同意楼上的,大伙都三相进线整个电网不就很容易平衡了吗?供电公司何乐而不为呢?
回复
20楼
可是,在建筑电气设计常见问题上有这么一说:
常见问题二:单相供电问题:有三相中央空调的用户,除空调机外,其它用电往往均分在三相中,未按规范要求“其他仍为单相供电”
照上面这么说,如果三相进户,除了中央空调外,照明配电必须用A相(或者是B相,或都是C相),如果三相分配均衡也是违犯规范的?
回复
21楼
路走得多了就变成了规范,[ 这句话挺有意思。
同意。
回复