第一次发帖,有点紧张。。。 简单说明下情况:地下2层,地上32层剪力墙结构,X向剪重比不足至地上12层,Y向剪重比不足为地下2层地上2层,其他的周期比,位移,以及轴压比均满足要求。请问各位这种情况下该如何调整,使剪重比符合规范要求(不采用放大系数的方法)。 第一次发帖,大家多多包涵~
第一次发帖,有点紧张。。。
简单说明下情况:地下2层,地上32层剪力墙结构,X向剪重比不足至地上12层,Y向剪重比不足为地下2层地上2层,其他的周期比,位移,以及轴压比均满足要求。请问各位这种情况下该如何调整,使剪重比符合规范要求(不采用放大系数的方法)。
第一次发帖,大家多多包涵~
2楼
很简单,增
剪减重。具体你就加大剪力墙(最直接),周期折减系数改小,梁高最大等等能增加地震力的方法
回复
3楼
加大剪力墙!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
4楼
方案有问题,应该增设剪力墙,现在剪重比必须都满足
回复
5楼
最实用的方法:把PKPM中地震力放大系数增大,默认为1,增大至1.05应该就差不多了
回复
6楼
对常规结构,如果出现剪重比不足,说明结构布置存在问题(或者说存在不足),在这种情况下是不应该采用放大系数的方法.应该对结构布置进行调整.
回复
7楼
我正在做一个高层框剪结构也是如此,一开始裙楼部分剪重比不满足,通过把裙楼的电梯井设剪力墙后就满足了。
回复
8楼
地震放大系数放大,一般是到1~1.5,但是1.10左右基本满足了
回复