空调风管能不能穿越防火分区、防火卷帘
yuechongfu
yuechongfu Lv.2
2011年09月05日 21:56:44
来自于通风排烟
只看楼主

如题,空调送风管到底能不能穿越防火分区、防火卷帘,各位大侠知道的解释下,谢谢

如题,空调送风管到底能不能穿越防火分区、防火卷帘,各位大侠知道的解释下,谢谢
免费打赏
grhuatao
2011年09月06日 10:54:07
2楼
最好是不要穿越。记不太清楚了,好像可以,不过注意防火阀的设置。
回复
flier_01
2011年09月06日 13:05:42
3楼
通风空调管道不应穿越防火分区
当必须穿过时
在防火墙或卷帘处设置防火阀
回复
chenjue1986
2011年09月06日 13:17:46
4楼
楼上正解。可以穿过,但是必须安装防火阀。根据风管作用选择70度或者280度,防火阀距墙不超过200mm
回复
qiushuifeier
2011年09月06日 14:30:48
5楼
楼上说的挺好!
回复
hailiang1108
2011年09月06日 14:35:42
6楼
都可以 但最好不要
回复
zduya
2011年09月06日 15:33:39
7楼
我们曾经做过一个工程穿越了防火卷帘,在穿的时候防火卷帘上部土建留一段墙,风管穿墙,然后加防火阀。
如果不预留这个墙的话,卷帘直接装在梁下,风管不好穿的
回复
5021348mb
2011年09月06日 16:14:48
8楼
加装防火阀是可以的,同样满足防火分区的要求。
回复
flier_01
2011年09月06日 18:37:34
9楼

可以在上面留实墙
但更多是这么做
防火卷帘的卷帘箱安装在风管下
卷帘箱之上用防火卷帘同材质的的固定卷帘隔断
风管穿越固定卷帘处做防火密闭处理
这种做法效果上没有留实墙好
但是好做
回复
xcool526
2011年09月06日 20:57:50
10楼
可以穿越,但必须设置得当的防火阀!
回复
农民
2011年09月06日 22:28:12
11楼
一般情况下不要穿越,实在需要穿越时要在防火分区两侧加防火阀。穿墙处做阻火圈(不燃材料)。
回复

相关推荐