沉淀池排泥管要穿过池体2m多的钢筋混凝土,问一下,排泥管是直接预埋进混凝土吗?需不需要设置防水套管之类的?如附件中的图中的排泥管
沉淀池排泥管要穿过池体2m多的钢筋混凝土,问一下,排泥管是直接预埋进混凝土吗?需不需要设置防水套管之类的?
如附件中的图中的排泥管
12楼
以前也碰到这样的问题 很是麻烦 一般的土建都偷工减料的
回复
13楼
既然是水泵动力排泥,请问为什么不把排泥管抬高至和水泵吸水管平齐,排泥管水平90°弯头接管至泥斗中、吸泥管末端做成喇叭口。这样就不用把排泥管埋在混凝土中,在池壁中直接预埋套管即可。这样还可以省掉一个90°弯头,减少水泵吸泥管阻力,管道安装和土建也不发生不必要的协调。还有,排泥管根据规范要求不可以小于DN150,请注意!伙计多动动脑筋,有很多办法!
回复
14楼
需加套管 我我们做工程就是这么做的 在套管和主管间用油麻加沥青再把套管焊上就可以了
回复
15楼
为毛不直接上去穿墙呢?
回复
16楼
静听答案!
我真的不知道答案的
回复
17楼
加止水环即可,排泥管要大点,
回复