35KV电缆线路终端与架空导线连接处污闪怎么解决?
xuxutong
xuxutong Lv.2
2006年06月28日 23:34:55
只看楼主

如题.... 因我厂所处位置环境较差,象这种问题大家与什么好的解决办法没有?望不吝赐教!!

如题.... 因我厂所处位置环境较差,象这种问题大家与什么好的解决办法没有?望不吝赐教!!
xuxutong
2006年06月29日 21:56:59
2楼
有哪位师傅可以叫我一下的?//
回复
hkgd8848
2006年07月07日 01:47:40
3楼
这个问题问得比较奇怪!连接处怎么污闪?是电缆头污闪还是悬挂的绝缘子处污闪?不管是哪一处,解决的办法都是加大爬电距离来解决,如果是电缆头处,可在电缆头外套热缩的绝缘罩加大爬电距离,类似绝缘操作杆上的防雨罩一样的东西;如果是悬挂的绝缘子处,加一片绝缘子、缩短清扫周期、将绝缘子改成防污型的都可以解决问题!
回复
zhonghibuo
2006年07月07日 08:23:17
4楼
采用复合绝缘子,或加大爬电距离来解决。
回复
wutaixiong
2006年07月07日 10:21:13
5楼
一般采用以下解决办法:
1)全绝缘方式,终端头和连接处进行全绝缘处理,一般都采用高压热缩防水胶带或者高压自粘防水胶带,
2)将电缆头的绝缘加长,增加雨裙的数量来增大爬电距离。
回复