复合酚醛风管的厚度怎么去确定啊?
ziyiyinzhe
ziyiyinzhe Lv.7
2006年06月28日 21:06:20
来自于中央空调
只看楼主

求教:复合酚醛风管的厚度怎么去确定啊?

求教:复合酚醛风管的厚度怎么去确定啊?
免费打赏
hejiahong
2006年06月29日 10:31:05
2楼
也是根据传热系数算的吧!没用过,不是很清楚
回复
ziyiyinzhe
2006年06月30日 17:37:03
3楼
现在主要是想用通用产品。20、25、30的。我现在是用来做空调送风风管。做报价。现在是甲方没钱,想节省。如果做的厚了,造价上去了,甲方受不了。做的薄了,怕顶不住。我选用的是酚醛风管。
回复
erb
2006年06月30日 18:56:35
4楼
<规程>规定酚醛板的厚度是200mm以上,现在一般用的都是20mm,这个不好改的。主要原因是板材厚度一改,随之P法兰卡口也要改,这样就需要更换模具,事情就复杂了。
除非特殊用途,采用20mm厚板材就可以,也不能再薄了
至于价格,影响造价的的因素还有其他方面,可以从那些方面考虑考虑
回复
ziyiyinzhe
2006年07月03日 10:23:10
5楼
啊!多谢4楼了!
回复
xiamengaote
2006年07月06日 22:24:13
6楼
一般是20MM的,有机会可以交流吗!13632588489
回复
erb
2006年07月08日 15:09:43
7楼
楼上的,不好意思,你用的照片正好都是我拍的.不过,没事,愿意用就用吧,呵呵
回复
lhming88
2006年07月08日 15:42:15
8楼
20mm是常用的 
回复
l258---
2006年07月08日 17:32:19
9楼
常用的大多是20mm厚度的,当然还要考虑到风量以及风管尺寸,过大的就要考虑选用25、30的,同样法兰卡口也要调整,造价也会随之调整了。
回复
njdkkt
2007年03月16日 17:51:07
10楼
我有个问题想请教各位大侠:
我是做通风的,想请教下送风管道的问题
环境温度是28℃,风管管径是1200×320,气流温度:夏季14℃,冬季:20℃,风量:10000m3/h,在60米处的温降不大于1℃,用20mm的酚醛风管可以满足吗?
请各位帮帮忙忙
回复
wxy20033
2007年09月18日 17:51:33
11楼
现在那种先做酚醛树脂板然后再用万能胶粘上铝箔的生产方法,已经要被淘汰了。因为它生产的酚醛板,强度小,铝箔和酚醛泡沫板之间容易产生气泡,使铝箔脱落。楼主说的就是那种铝箔是后来粘上去的那种。
金光集团有国际先进的酚醛铝箔复合保温板生产线,这种生产线,是采用连续化生产,一次成型为国标规格的板材(4000*1200*20mm)。我国拥有这种生产线的企业为数不多,不会超过10家,华海的生产线也是这种。
酚醛板材 用的是热固性树脂,而且是改性的,这种板材无毒环保。质量轻,安装方便,使用寿命能达到30年,阻燃级数达到B1级,导热系数小。在发达国家90年代普及率就已经达到85%, 在我国还处于起步阶段,但它是通风管道的发展趋势。
因为它不仅符合现在提倡的环保的要求,也复合客户节能的要求。作为暖通的通风管道,可以大幅度减少热量和冷量的散失。至于上面搂主提到的有毒的问题,他肯定使用的那种没改性的酚醛树脂,还没接触过改性酚醛树脂。
我们集团生产的酚醛板材质量可以保证,拥有国家级检测报告,防火、甲醛释放量、表观密度,强度等监测都已达到国家标准,有的已经优于国家标准。 如有意向可与我们联系,联系人:王经理 0534-5018888 15863124604
邮箱:wxy20033@163.com