定额本中对电缆预留附加长度有一个表,不知在一种情况下,该取哪几项,请只不要摘录定额条款,另外共箱母线在什么时候记取?谢谢大家........
定额本中对电缆预留附加长度有一个表,不知在一种情况下,该取哪几项,请只不要摘录定额条款,另外共箱母线在什么时候记取?谢谢大家........
2楼
其实说明说得很清楚的啦,那个表你还不明白我也没办法了
另外,共箱母线,我也不懂...是联络母排么?
回复
3楼
电力缆头1.5m,进低压配电箱2m,是不是1.5+2=3.5?
回复
4楼
要看敷设方式!如直埋式,要蛇形敷设的就打高点!一般的按工程量计算规则来!
余量1%
回复
5楼
电缆敷设附加长度 单位:m/根
┏━━┯━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┯━━━━━━━━┓
┃序号│ 项 目 ┃预留(附加)长度│ 说 明 ┃
┣━━┿━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┿━━━━━━━━┫
┃ 1 │ 电缆敷设驰度、 ┃ 2.5% │ 按电缆全长计算 ┃
┃ │ 波形弯度、交叉 ┃ │ ┃
┠──┼─────────────╂───────┼────────┨
┃ 2 │ 电缆进入建筑物 ┃ 2.0m │ 规范规定最小值 ┃
┠──┼─────────────╂───────┼────────┨
┃ 3 │ 电缆进入沟内或吊架时 ┃ 1.5m │ 规范规定最小值 ┃
┃ │ 引上(下)预留 ┃ │ ┃
┠──┼─────────────╂───────┼────────┨
┃ 4 │ 变电所进线、出线 ┃ 1.5m │ 规范规定最小值 ┃
┠──┼─────────────╂───────┼────────┨
┃ 5 │ 电力电缆终端头 ┃ 1.5m │ 检修余量最小值 ┃
┠──┼─────────────╂───────┼────────┨
┃ 6 │ 电缆中间接头盒 ┃ 两端各留2.0m│ 检修余量最小值 ┃
┠──┼─────────────╂───────┼────────┨
┃ 7 │ 电缆进控制、保护屏 ┃ 高+宽 │ 按盘面尺寸 ┃
┃ │ 及模拟盘等 ┃ │ ┃
┠──┼─────────────╂───────┼────────┨
┃ 8 │高压开关柜及低压配电盘、箱┃ 2.0m │ 盘下进出线 ┃
┠──┼─────────────╂───────┼────────┨
┃ 9 │ 电动机 ┃ 0.5m │从电机接线盒起算┃
┠──┼─────────────╂───────┼────────┨
┃ 10 │ 厂用变压器 ┃ 3.0m │ 从地坪起算 ┃
┠──┼─────────────╂───────┼────────┨
┃ 11 │ 电缆绕过梁柱等增加长度 ┃ 按实计算 │按被绕物的断面 ┃
┃ │ ┃ │情况计算增加长度┃
┠──┼─────────────╂───────┼────────┨
┃ 12 │ 电梯电缆与电缆架固定点 ┃ 每处0.5m │ 规范规定最小值 ┃
┗━━┷━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┷━━━━━━━━┛
上表中1项是必取的,2、3、4项是发生时记取,但不知下边的几项是否同时记取,如:电力电缆终端头预留1.5米,进低压配电箱预留2米,是否是1.5+2=3.5?,另外第二项进建筑物预留2米,是否只限于直埋电缆?要是穿管可无法预留....
这个问题我问过多少个人,都没有满意的答复,要按上表全部计算,恐怕电缆都没地方放了,我有个朋友对我解释,现在的低压电缆电缆头简单了,出了故障也不用大幅度割缆头,规范落伍了,定额对电缆预留的规定也落伍了。
我通常作预算直埋进户预留2米,穿管不预留,进配电柜、箱按1.5米加半周长。不知对否,请贵人详细指点
回复
6楼
各路大侠,帮兄弟一把,不胜感激..........再次谢过了
回复
7楼
电力电缆终端头预留1.5米,进低压配电箱预留2米,是1.5+2=3.5,另外第二项进建筑物预留2米,是否只限于直埋电缆?进建筑物预留2米,就是说一般是散水以内。它的用意就是说属于室内。
回复
8楼
一般来说,35KV的电缆,电缆头如果使用冷缩根据厂家不同,其施工需要的长度为1000至1600,热缩电缆附件一般都为1000以内,中间接头一般都预留2米以上,以防施工失误和再次更换中间电缆接头。
10KV的电缆附件,热缩的安装尺寸在700mm左右,中间接头的尺寸在1500左右,实际施工时候可以做短,也可以加长,通常户外的要比户内的长大约50—150MM,最短的在400左右,冷缩的尺寸在800左右,最短的在500左右。
根据实际施工中的情况看,一般终端都预留再做2套电缆头的距离,即一般预留2-3米,中间一般只预留一套的尺寸,即预留2米左右。
1KV电缆,一般来说,低压电缆安全等问题少,电缆头可以减少一般的尺寸都没问题,一般正常低压电缆头安装尺寸为600,但实际上我们有客户安装尺寸仅仅为280左右,即他们将一套低压终端加上一个指套以后做两套用,中间接头的尺寸一般为1000,但实际上有客户施工往往缩短一半。根据情况,通常低压的电缆预留1到2米足够了!
对于单相电缆来说,预留距离比三相电缆一般减少30——50%即可。
回复
9楼
谢谢,这么透彻的讲解,该奖!!!!!!!!
回复
10楼
非常感谢 非常感谢 非常感谢 非常感谢 非常感谢
回复
11楼
那么请教下电线敷设的附加长度呢?如何确定?
回复