模块机水流量问题
wenqiang023
2011年09月05日 10:39:59
来自于中央空调
只看楼主

请教:风冷模块式冷水机组的水流量是按机组的标配还是按末端风机盘管的水流量总和来确定呢?(风机盘管不设两通阀)。项目为餐厅加客房,同时使用率不高,如果按末端总和来确定,会不会造成主机因水流量大,水阻大,主机不能正常起动的问题?

请教:风冷模块式冷水机组的水流量是按机组的标配还是按末端风机盘管的水流量总和来确定呢?(风机盘管不设两通阀)。项目为餐厅加客房,同时使用率不高,如果按末端总和来确定,会不会造成主机因水流量大,水阻大,主机不能正常起动的问题?
免费打赏
achen9716
2011年09月18日 18:19:41
2楼
我都是按末端的总流量来计算的!
回复
cnbbzz
2011年09月18日 22:39:06
3楼
这个题目出得不错。关键在于末端没有两通阀。让有过类似工程经验的来做主吧。

我有个很大的项目没有两通阀,水流量按主机来滴。不过这类模块机小工程。我觉得,末端流量应按末端流量来,然不能把所有的这些流量加在主机上,另设旁通比较好。
回复
adingkgb
2011年09月19日 13:00:04
4楼
根据楼主说的这种情况,我认为不存在主机不能启动的问题:末端流量大于主机流量,且末端无电动阀,那么也就是说,只要系统运行,系统流量就是最大流量,流量过大确实会导致主机前后进出水压差增加,但并不会导致主机不能启动(毕竟流量小的话才会引起流量开关不动作)。
尽管流量过大对主机也有不利的一面(冲刷腐蚀、负荷过大等),但这又是另一回事了。
回复