各位前辈,小弟做了一个12层高44.1米的框剪,一到四层办公,五到十二宿舍,一层4500,二到十二都是3600我的加强区剪力墙都做到400了还是超筋,质心刚心基本重合,位移也过了,周期也OK,不知道为嘛,调了几天,要给调哭了,贵求帮助!!!
各位前辈,小弟做了一个12层高44.1米的框剪,一到四层办公,五到十二宿舍,一层4500,二到十二都是3600我的加强区剪力墙都做到400了还是超筋,质心刚心基本重合,位移也过了,周期也OK,不知道为嘛,调了几天,要给调哭了,贵求帮助!!!
12楼
按弱化方案调模型,局部超筋区域减弱期刚度,剪力强间距不能太大.
回复
13楼
抗不住就不要硬抗!
回复
14楼
学习。。。。。
回复
15楼
一般剪力墙超筋是因为轴压比太小而使剪力墙的弯矩过大造成的,控制轴压比不要太小,在你的位移角已控制的前提下,减减墙厚。
回复
16楼
剪力墙布置不是太合理~
回复
17楼
楼主的情况跟我的一样,8度0.3g,三类场地,40m高的医院,楼梯间偏置,不知道楼主调过了没有,有机会交流交流哦QQ493072839
回复
18楼
感觉上半部墙体多,下半部墙体少,在下面几层能否在建筑物下侧加点墙。
回复
19楼
感觉上半部分的墙体布置比下半部分多,在下面几层可以考虑在建筑物偏下部分加点墙。
回复
20楼
8.30的没做过,个人感觉楼主两侧太刚了,可以试一试减少一些墙,不能硬抗呀
回复
21楼
楼主后来怎么调的呢?能指点下吗
回复