8度0.3地度三类场地的框剪,超筋伤不起,在线求助!!!
zhouhui1586
2011年09月05日 10:24:47
只看楼主

各位前辈,小弟做了一个12层高44.1米的框剪,一到四层办公,五到十二宿舍,一层4500,二到十二都是3600我的加强区剪力墙都做到400了还是超筋,质心刚心基本重合,位移也过了,周期也OK,不知道为嘛,调了几天,要给调哭了,贵求帮助!!!

各位前辈,小弟做了一个12层高44.1米的框剪,一到四层办公,五到十二宿舍,一层4500,二到十二都是3600我的加强区剪力墙都做到400了还是超筋,质心刚心基本重合,位移也过了,周期也OK,不知道为嘛,调了几天,要给调哭了,贵求帮助!!!

$MXTP(O(5MSB1%9[2]3MHU3.jpg


@4WGQ339FEKT%[4~4@3TM)D.jpg


4MSG_P]HV@DYUZZ2I3IC[5R.jpg


IN(WKV1@](NIX{[)Q8UFW$3.jpg


V][RRO3PD4RDT}GZ[(J5QG9.jpg

免费打赏
乌龟跌倒
2011年09月06日 10:15:34
2楼
互相鼓励一下吧 我最近做个9层框剪 带一层地下室 8度区 一层层高6米 二层4.5米 商业 上面是住宅 3米层高 最悲催的是是个L型的啊 一直调不够 我也郁闷死了
回复
蓝枫筱月
2011年09月06日 10:38:38
3楼
具体哪个地方超筋,把计算结构发一张看看。
回复
天柱
2011年09月06日 10:45:01
4楼
1层剪力墙少了
回复
zhouenlai1231
2011年09月06日 11:06:20
5楼
8度0.30g 地震力那么大 不超筋才不正常呢 再说框剪本来就难算 我前段时间弄过8度0.30g的一个11层的框剪住宅 剪力墙底部加强区全是350厚
回复
cumtyg
2011年09月06日 11:47:08
6楼
8.30做得比较多,模型难调很正常。
做过8.30框剪17层:
建议如下:
1. 荷载一定要精打细算,因为烈度高承载力肯定没问题(考虑地震配筋很大,框架不会有正常使用承载力问题),墙体尽量用加气或砂加气等轻质墙体。
2.角部多加墙,适当加大柱子,梁可以宽扁;;一定要在上部几层把墙体变薄,上部是柱子抗墙,下层相反。
3.墙体均匀对称(一般比较难,说服建筑、说服甲方就靠你的能力了)
3.多有意识形成几个筒(不是框筒那种筒,角部、外侧成筒抗扭转有力……)
4.其他就是调了一遍一遍……
回复
csj9988174
2011年09月06日 12:29:34
7楼
提高底部的墙配筋率
回复
jiegouxiaosheng
2011年09月06日 12:59:50
8楼
模型上传吧
回复
czblxj
2011年09月06日 13:32:13
9楼
看看剪力墙承担的倾覆力知,如果底层偏大的,就把墙减薄,如果柱子不能加大,就把底层的框架梁加大,让框架多承担也,也许会好些。
回复
zainanjing
2011年09月06日 19:49:20
10楼
看你的结构布置图,感觉你的墙太多太长了,墙越多越长吸引的地震力就越大,这么高的烈度不超筋才怪, 你加厚墙的做法恰恰弄巧成拙了,建议把墙减少变薄,再试下看看。
另外把地震力倾覆力矩的结果发上来看下。
回复
icefirefly1
2011年09月07日 16:08:49
11楼
楼主把模型或者图纸发上来让大家看看,贴图看得头晕
回复

相关推荐