楼没有任何风井还要不要设喷淋
lklun2012
lklun2012 Lv.2
2011年09月05日 10:10:24
只看楼主

一个总建筑面积6000多平米的办公楼,每层设一个VRV空调系统,但整个楼没有任何风井?请问现在要不要设喷淋?

一个总建筑面积6000多平米的办公楼,每层设一个VRV空调系统,但整个楼没有任何风井?
请问现在要不要设喷淋?
免费打赏
cqluhai96321
2011年09月05日 17:15:59
2楼
应该还要说明层数、各楼面积
回复
w-jwei
2011年09月05日 18:33:53
3楼
你就问下暖通,有没有送回风管,有的话,就要设喷淋了!!
回复
momo0211
2011年09月06日 09:00:47
4楼
往规范上靠, 建筑物重要,甲方有条件就上,因为规范也是规定的最低极限
回复
hyd5739
2011年09月06日 11:13:25
5楼
所述问题不清析,应该还要说明层数、各楼面积等才能根据规范确定是否要设。
回复
lindahe74
2011年09月07日 09:56:32
6楼
超过24米,要设喷淋。
不超过24米,有送回风管设喷淋,没送回风管不设喷淋。
回复
yangdinglin123
2011年09月07日 10:35:22
7楼
不是很清楚
回复
lklun2012
2011年09月07日 12:15:46
8楼
一共七层,每层不至1500平米
回复
seino
2011年09月07日 16:10:41
9楼
喷淋和你使用用途有关,看是用做什么,属于什么消防标准
人员密集和易燃易爆是肯定要的
回复
daizhiyuan2111
2011年09月09日 15:56:06
10楼
加新风了么?加了 就要布置了
回复
cillayfd
2011年09月09日 17:04:58
11楼
射吧,
回复