市政排水管埋深满足不了接管要求怎么处理
liux97
liux97 Lv.2
2003年07月01日 13:17:46
只看楼主

一小区改造,市政排水管埋深只有-1.2m,可原有化粪池埋深为-0.8m,离市政管大约有60距离,按正常施工, 埋管坡度不能保证, 请问如何处理啊。

一小区改造,市政排水管埋深只有-1.2m,可原有化粪池埋深为-0.8m,离市政管大约有60距离,按正常施工, 埋管坡度不能保证, 请问如何处理啊。
免费打赏
firewater
2003年07月01日 17:21:21
2楼
保证不了就拉倒,
过了化粪池大块的东西几乎没了!
还要堵的话,大不了让甲方经常清通!!
回复
kflxq
2003年07月01日 17:58:46
3楼
我这人胆小,就因为保证不了埋深我就
推掉一个小区(60亩)室外管网,谁有
好办法指点一下弟兄们。
回复
枫松柏
2003年07月01日 19:17:09
4楼
问一问可不可强排
回复
zerone
2003年07月01日 19:21:13
5楼
多设几个检查井,这年头挣口饭吃不容易,有活先接下来,以后的事以后再说
回复
枫松柏
2003年07月01日 20:16:45
6楼
楼上朋友观点我不甘苟同,我想还是为一个城市或小曲的长远来考虑
回复
枫松柏
2003年07月15日 14:05:06
7楼
我们这里有一个高中就曾经遇见过这样问题,最后我采用的是强排,效果不错
回复
弓手
2003年07月17日 21:04:11
8楼
60米,高差0.4
坡度有0.0066
怎么不够呢?
回复
飞鱼
2003年07月18日 12:42:24
9楼
请教请教,什么叫做强排?谢谢
回复
弓手
2003年07月18日 20:49:35
10楼
强排就是用"泵".
回复
yewolf17
2003年07月18日 21:31:21
11楼
0.0066还不够?哈哈哈,知道吗,D250PVC管我用0.004的坡度
回复