一小区改造,市政排水管埋深只有-1.2m,可原有化粪池埋深为-0.8m,离市政管大约有60距离,按正常施工, 埋管坡度不能保证, 请问如何处理啊。
一小区改造,市政排水管埋深只有-1.2m,可原有化粪池埋深为-0.8m,离市政管大约有60距离,按正常施工, 埋管坡度不能保证, 请问如何处理啊。
2楼
保证不了就拉倒,
过了化粪池大块的东西几乎没了!
还要堵的话,大不了让甲方经常清通!!
回复
3楼
我这人胆小,就因为保证不了埋深我就
推掉一个小区(60亩)室外管网,谁有
好办法指点一下弟兄们。
回复
4楼
问一问可不可强排
回复
5楼
多设几个检查井,这年头挣口饭吃不容易,有活先接下来,以后的事以后再说
回复
6楼
楼上朋友观点我不甘苟同,我想还是为一个城市或小曲的长远来考虑
回复
7楼
我们这里有一个高中就曾经遇见过这样问题,最后我采用的是强排,效果不错
回复
8楼
60米,高差0.4
坡度有0.0066
怎么不够呢?
回复
9楼
请教请教,什么叫做强排?谢谢
回复
10楼
强排就是用"泵".
回复
11楼
0.0066还不够?哈哈哈,知道吗,D250PVC管我用0.004的坡度
回复