有一座钢结构二层厂房,搞建筑的设计为二级丙类厂房,每个防火分区面积超过4000m*2,要我做自喷,但它局部单层的地方净空超过8m,不知该采用哪种系统?不知可否按仓库设计那种快速响应早期抑制喷头?
有一座钢结构二层厂房,搞建筑的设计为二级丙类厂房,每个防火分区面积超过4000m*2,要我做自喷,但它局部单层的地方净空超过8m,不知该采用哪种系统?
不知可否按仓库设计那种快速响应早期抑制喷头?
12楼
如果只是局部超过8米,用普通的喷淋系统消防局应该通的过的
回复
13楼
普通喷头加1.2米直径集热罩,配水支管吊在棱条下方,采用防晃支架固定,喷头工作面吊装在7.0-7.8米间,可以按照一般喷淋设计,无需雨淋系统!
回复
14楼
楼上的意见可以,我同意
节约成本
回复
15楼
能否使用消防炮(可参考民用建筑给排水技术措施)
回复
16楼
按仓库危险级考虑,采用快速响应早期抑制喷头,喷头为进口,喷头启动压力分35米和50米两种。
回复
17楼
快速响应早期抑制喷头只能用于仓库。大于8米的厂房应设雨淋系统。
回复
18楼
1. 从没听说过esfr会伤人的说法。新鲜!不过并不真正确。
2,在生产区使用esfr,可能会导致火势蔓延超出esfr的保护面积(12只喷头)。如果用普通喷头的保护面积法来设计,水量将是惊人的。所以一般不会在生产区用esfr。
3。从迎合现有规范的角度出发,把喷头安装高度降到8米以下再装所谓的“集热板”是合法的做法。从纯技术角度出发,在8米高度安装普通喷头是可以达到保护效果的。
回复
19楼
用普通的闭式系统即可,按中危险级I级,主要作用是保护钢屋架。不需集热板。
回复