有一座钢结构二层厂房,搞建筑的设计为二级丙类厂房,每个防火分区面积超过4000m*2,要我做自喷,但它局部单层的地方净空超过8m,不知该采用哪种系统?不知可否按仓库设计那种快速响应早期抑制喷头?
有一座钢结构二层厂房,搞建筑的设计为二级丙类厂房,每个防火分区面积超过4000m*2,要我做自喷,但它局部单层的地方净空超过8m,不知该采用哪种系统?
不知可否按仓库设计那种快速响应早期抑制喷头?
2楼
不可否按仓库设计那种快速响应早期抑制喷头。
此类喷头流量、压力极大,只能用在经常无人场所;否则一旦喷水会造成人员恐慌、出伤害事故。
回复
3楼
在最新的>的7.2.2条规定:在工业厂房室内空间高度超过8M,应采用雨淋系统.
回复
4楼
如果条件允可,建议采用自动报警系统
回复
5楼
雨淋系统的流量不是更大吗?
我看设计快速响应早期抑制喷头,没有什么不妥.
回复
6楼
同意楼上意见
回复
7楼
雨淋系统
回复
8楼
按照《喷规》(GB50084-2001)中的第6.1.1采用快速响应早期抑制喷头的仓库
,采用闭式系统的最大静空为12m,不知你的设计的厂房静空为多少。
回复
9楼
各位大师,我正在做一个仓库,净空高度大于9米,若我用了快速响应早期抑制喷头,还需隔4米设置货架喷头吗?若我采用普通喷头可以吗?
若是设货架喷头,但仓库货架还未布置,我如何设计?
回复
10楼
同意采用快速响应早期抑制喷头, 但货架喷头不用管!!说明里写上就行了.
回复
11楼
采用雨淋系统。流量虽然大,但喷头出水压力远比快速响应早期抑制喷头小。可以用在有人场所。
回复