大家来找茬
lingfenyx
lingfenyx Lv.6
2011年09月04日 21:17:07
来自于建筑施工
只看楼主

[localimg=600,450]6[/localimg]以下图片是我所在建设项目的施工过程中拍摄的相关图片,晒出来让大家鉴赏一下,希望各位高手指出其中的问题与不足,最好能说出正确的做法。一起来交流交流!

[localimg=600,450]6[/localimg]以下图片是我所在建设项目的施工过程中拍摄的相关图片,晒出来让大家鉴赏一下,希望各位高手指出其中的问题与不足,最好能说出正确的做法。一起来交流交流!

IMG0904102800.jpg


IMG0904102900.jpg


IMG0904103100.jpg


IMG0904103000.jpg


IMG0904103101.jpg


IMG0904103601.jpg


IMG0904103600.JPG


IMG0904103800.JPG


IMG0904103801.JPG


IMG0904152900.JPG


IMG0904152901.JPG


IMG0904153400.JPG


IMG0819164900.jpg

免费打赏
qqq3352qqq
2011年09月05日 12:42:59
12楼
嗯 我是新手 来看元老们的意见来了
回复
jims0529
2011年09月05日 13:02:11
13楼
1、维护不到位
2、模板不好
3、混凝土浇筑问题严重
4、钢筋没有按照要求施工,问题多多
5、混凝土养护不行
回复
qglmlh
2011年09月05日 13:39:10
14楼
那缝是分段施工,模板拆开后,再次封闭肯定会炸出痕迹来,正常,感觉半板筋怪怪的,外加工的吧,
回复
quanjunju19861206
2011年09月05日 14:57:26
15楼
他那边盖薄膜养护有问题吗?
回复
sou5319622
2011年09月05日 15:41:24
16楼
现场比较乱。技术性的不怎么懂
回复
寒冬
2011年09月05日 16:12:21
17楼
图片上是谁家的小孩?至于工程图片,已经天天在看,没有什么新鲜的感觉,平淡无奇!
回复
aming1963
2011年09月05日 17:03:56
18楼
一是安全维护不到位,电梯井门口要用专用门严封闭;楼板上洞口要在临边设防护栏杆;外脚手架的横担太少;工人也有不戴安全帽的:工人在架上操作没有铺设安全板;建筑物各层四周的临边防护也没有专门的维护栏杆。二是工程质量差,钢筋接头不能在同一位置,双层筋要按设计和规范加放马蹬,垫块也不规范,导致钢筋保护层不合规范;剪力柱筋保护不严,东偏西到,水平筋制作或绑扎不到位;混凝土有施工缝、柱边无邻角、蜂窝麻面多,主要是模板安装不到位及施工人员在振动时不到位。
回复
夜宿寒林
2011年09月05日 17:28:18
19楼
问题太多了,不符合规范和安全要求的地方很多!
回复
chichao1989
2011年09月05日 17:39:34
20楼
这个工地乱的不行了,
回复
lingfenyx
2011年09月05日 18:17:32
21楼
"三宝四口五临边加强"这个能否再详细点?
回复