求助:砌体工程的要求?
whw0799
whw0799 Lv.12
2011年09月04日 16:25:48
来自于工地图片
只看楼主

请各位帮我分析下,今年刚毕业在工地上遇到好多问题,查了相应的规范没有查出个所以然来,看下面图片(关于砌墙):1、多孔砖对着构造柱图中做法到底对不对?图1,项目部规定是不对,马牙槎处不能留有多孔砖,因为强度很低,应该改用实心砖。瓦工说在其他项目要求孔对着构造柱,因为在浇筑的时候混凝土会流进孔内增加其强度,如果改用实心砖则砌2皮砖和一皮站砖,站砖中用砂浆填满强度也降低,如下图2?我查了砌体规范,并没有说明这点,项目部说这样砌下去验收不了?到底应该如何做下去

请各位帮我分析下,今年刚毕业在工地上遇到好多问题,查了相应的规范没有查出个所以然来,看下面图片(关于砌墙):
1、多孔砖对着构造柱图中做法到底对不对?图1,项目部规定是不对,马牙槎处不能留有多孔砖,因为强度很低,应该改用实心砖

。瓦工说在其他项目要求孔对着构造柱,因为在浇筑的时候混凝土会流进孔内增加其强度,如果改用实心砖则砌2皮砖和一皮站砖,

站砖中用砂浆填满强度也降低,如下图2?我查了砌体规范,并没有说明这点,项目部说这样砌下去验收不了?到底应该如何做下去




2.洞口处不能使用四分之一站砖,如图3,项目部要求给改用两皮砖砌,到底哪个比较规范?

1_副本.jpg


2_副本.jpg


3_副本.jpg

huchao112
2011年09月05日 18:28:55
2楼
构造柱应该是图二 不过一般王宫班组按图一做 估计也没有什么问题 洞口处那样砌筑是可以的
回复
fengbojiang3000
2011年09月05日 22:39:20
3楼
空心砌块在构造柱旁是需用混凝土灌缝的.
回复
丹尼911
2011年09月08日 10:03:41
4楼
墙体拉结筋伸入构造柱长度都不够。特别是图二,拉结筋不应该断开。图三的砌筑方法也不对,端部墙体不能采用立砖的形式砌筑。
回复
chenggang-2002
2011年09月08日 10:23:19
5楼
地板说的很到位,顶一下。
空心砖砌体好多地方都禁止了吧?

[ 本帖最后由 chenggang-2002 于 2011-9-8 10:27 编辑 ]
回复
gaoyi88
2011年09月08日 10:55:57
6楼
拉筋长度不够
别的问题不大
回复
石井鱼
2011年09月08日 10:56:58
7楼
见得不多,学习来了
回复
andyzise
2011年09月08日 11:47:07
8楼
作为混凝土结构的填充墙空心砖,材料自身强度不高,所以在与主体结构拉结位置应采用实心粘土砖过度,这部分国家规范和规程没有详细说明,但是地方上有自己的规定。
回复
milinxianyun
2011年09月08日 14:14:05
9楼
在马牙槎用空心砖,灌注混凝土时会充实到位吗?
没充实到位会不会影响强度?
回复
lnyzhaol
2011年09月08日 17:18:30
10楼
图中马牙槎高度不够,一般是500mm高;另外马牙槎的上下凸出部分应为斜坡,便于浇筑;拉结筋应为通长,不应断开;
回复
lhx20099
2011年09月08日 20:01:39
11楼
马牙槎不宜大于300MM,拉结筋沿高设置不大于500MM.