砌体工程中结构渗漏和开裂实例和原因分析
bnanna
bnanna Lv.2
2022年12月26日 10:22:11
只看楼主

“防渗漏、防开裂”是优质工程的管控重点 渗漏和开裂

图片

“防渗漏、防开裂”是优质工程的管控重点


渗漏和开裂

作为工程质量通病中的两大顽疾,也是购房者在收楼时关注的重点以及在入住后投诉的焦点,如果在施工中没有做好“防渗漏、防开裂”,极易造成不良的社会影响并且损坏企业的声誉。在施工中砌体工程容易造成渗漏和开裂的问题,有针对性的分析原因并给出处理建议,只有杜绝了这些工程质量通病,才能做到“防渗漏、防开裂”!

体工程


砌体留置通缝



图片

产生原因:砌体施工前未排砖,砌筑过程中通缝。

规范要求:砌体施工不应出现通缝。

处理意见:拆除有通缝的相关墙体后重新砌筑。

图片


门洞未按要求现浇过梁



图片

产生原因:结构柱边门洞过梁未及时植筋且制作现浇过梁。

处理意见:拆除门洞预制过梁并进行现浇。

图片


砌体留置阴槎



图片

产生原因:砌筑时违规留阴槎。

规范要求:临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎,留直槎处应加设拉结钢筋。

处理意见:拆除砌体,交接处按规范要求采用斜槎或阳槎施工。

图片


砌体顶砖砂浆不饱满



图片

产生原因:工人贪图方便,违规施工。

规范要求:灰缝砂浆饱满,勾缝均匀,不得出现透明缝、瞎缝和假缝。

处理意见:拆除砌体,交接处按规范将灰缝填塞饱满。

图片


拉结筋预留间距过大



图片

产生原因:拉结筋未按图纸要求施工。

图纸要求:拉结筋每隔50cm一道。

处理意见:按砌块模数并不超过50cm重新设置拉结筋。

图片


砌块未淋水润湿



图片

产生原因:砌体砌筑前未提前对砌块进行淋水。

规范要求:填充墙砌体砌筑前块材应提前2d浇水湿润。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。

处理意见:按规范要求进行整改。

图片


砌体出现透缝



图片

产生原因:砌筑时竖缝无砂浆。

规范要求:竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。

处理意见:拆除砌体,重新砌筑。

图片


砌体底砖砌筑高度不足



图片

产生原因:砌筑时未按规范要求砌筑底砖。

规范要求:用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm。

处理意见:按规范要求进行整改。

图片


砌体顶砖的预留高度过大

导致顶砖竖砌



图片

产生原因:未按规范要求留设顶砖高度,并未按要求进行顶砖施工。

规范要求:填充墙砌至接近梁板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后再将其补砌挤紧。

处理意见:拆除顶部灰砂砖,采用“倒八字”砌法。

图片


斜梁(板)底未砌筑踏步砖



图片

产生原因:斜梁(板)底砌体未按踏步砌法进行砌筑。

处理意见:拆除顶部砌体,按规范要求做法施工。

图片


施工洞口留槎长度不足且未预留拉结钢筋



图片

产生原因:建筑工人未按要求留置施工洞口。

规范要求:施工洞口要求留设过梁、阳搓及拉结筋,保证施工洞口填堵后墙面的整体性、稳定性,防止抹灰层开裂。

处理意见:拆除部分砌体,按规范要求留置施工洞口。

图片


阳台砌体、女儿墙

未设置压顶及转角构造柱



图片

产生原因:施工单位偷工减料,贪图方便一次砌筑成型。

规范要求:屋面女儿墙每隔3米及转角处匀设置构造柱并设置压顶梁。

处理意见:拆除违规砌筑的砌体,按规范要求做法施工。

图片


知识点:砌体工程中结构渗漏和开裂实例和原因分析

翻边及混凝土自防水工程中结构渗漏和开裂实例和原因分析


免费打赏

相关推荐

APP内打开