钢筋机械连接
yycb_007
yycb_007 Lv.2
2011年09月04日 15:02:35
来自于工地图片
只看楼主
IMG_9572.jpg

IMG_9572.jpg

免费打赏
haibo261314
2011年09月04日 16:12:40
2楼
钢筋怎么这么多锈啊?
回复
renlilong
2011年09月04日 19:35:16
3楼
这么多的锈不需要去除啊???
回复
liulei4648
2011年09月04日 21:38:19
4楼
都长草了!呵呵
回复
zzm0116
2011年09月05日 13:52:29
5楼
钢筋锈的也太厉害了,套筒两边丝口差好多
回复
hhigh
2011年09月05日 15:37:00
6楼
钢筋露丝太多,最好要用扭力扳手试一下是否拧紧
回复
hongchuan1987
2011年09月06日 09:30:50
7楼
俩毛病 1 钢筋锈蚀过于严重
2 套丝两边露太多,一般露三个丝就可以了,可以用力矩扳拧一下。
回复
joykool
2011年09月06日 10:45:57
8楼
1、钢筋锈蚀太严重,需要做除锈处理,并送样检测,看钢筋是否还能继续使用;
2、直螺纹套筒漏丝太多;
回复
ywh0398
2011年09月06日 10:57:53
9楼
这项目都亭多长时间了?1年以上了吧?可能还有许多内容需要恢复才能达到规范要求。
回复
tfhwww
2011年09月06日 11:11:01
10楼
好多锈蚀啊!用水泥浆喷喷就能避免的东西!
回复
kukuzhu1211
2011年09月06日 11:37:43
11楼
这么多的锈不需要去除啊???
回复