又一重大电箱烧毁事故,原因不明
jsyxhaihua
jsyxhaihua Lv.3
2011年09月04日 13:54:48
来自于工地图片
只看楼主

又一个工地用的一级电箱烧毁。原因不明。环境还可以,负荷大概用到三分之一

又一个工地用的一级电箱烧毁。原因不明。
环境还可以,负荷大概用到三分之一

一地残渣.jpg


HR6里的熔断器.jpg


不敢再用的漏电开关.jpg


大火过后不敢再用的漏电.jpg


大火过后的电箱外部.jpg


烧过的电箱.jpg


烧过的电箱内部.jpg


烧坏的HR6隔离250A.jpg


还是烧毁的隔离开关.jpg


烧坏的铜排和互感器.jpg


烧毁的HR6隔离开关.jpg


烧毁电箱内部.jpg


一地残渣.jpg


一地的残渣.jpg

免费打赏
tflash
2011年09月06日 16:21:33
32楼
没有搞电力的就是不知道,这很正常的,不是只有施工不好才会出现。质量问题很重要。我这里的线路有运行30年还一点事都没有的,也有运行1、2年就出事的。出事的原因很多,有线路短路的,有设备老化的,有操作失误的,有设备本身不过关的,多了去了。哪天有空,我发几张烧死人的给你看看。
回复
qian68747
2011年09月06日 17:26:25
33楼
尘土,潮湿,欠管理,长期导致相间绝缘过低造成相间短路从而引发三相弧光短路,这个柜子总得只有刀熔开关,后分路空开,在刀熔后的铜牌出现短路可想而知。因为熔断器的选择大家都知道一般是额定的1.5倍。这样保护实在不敢恭维。
本人也见过比这个更厉害的柜子,500KVA变压器出现就是熔断器然后铜牌分4路接触器,后又是熔断器出线保护,现象是3个接触器上端弧光短路,铜牌都熔断了,变压器高压烧2个保险,有人看见关上的柜门还飞狐到5米远,柜门严重鼓包(1.2毫米的不锈钢),电力公司也说不出原因。事故时间是早晨8点左右,按道理是变压器负荷使用较低的时段。
回复
lzzhao
2011年09月06日 18:43:05
34楼
下次干活要仔细,完活要检查。
回复
无纤尘
2011年09月06日 20:24:43
35楼
问题好严重,真危险啊,人没事吧?
回复
gsywhh
2011年09月06日 21:48:54
36楼

非常正确,我就遇到一个因接触器触电接触不良,爆炸把整个配电箱烧毁。后来重换接紧后一切正常。所以平时要经常检查啊,特别是频繁启动 的设备
回复
niswewei
2011年09月06日 22:11:51
37楼
严重事故啊。
回复
bxj2046
2011年09月06日 23:08:47
38楼
开眼界了;长见识了!
回复
yangzm55555
2011年09月07日 07:40:56
39楼
工地上的配电箱里的东东大都是旧得可以当古董的了,到一定的时候不烧才怪呢。
回复
xukaianna
2011年09月07日 08:20:20
40楼
人为的原因不能排除,不知是哪个水平比较低的电工接的线。
回复
cydnyzq
2011年09月07日 08:55:15
41楼

烧成这样都看得出来,神人啊。
回复