又一重大电箱烧毁事故,原因不明
jsyxhaihua
jsyxhaihua Lv.3
2011年09月04日 13:54:48
来自于工地图片
只看楼主

又一个工地用的一级电箱烧毁。原因不明。环境还可以,负荷大概用到三分之一

又一个工地用的一级电箱烧毁。原因不明。
环境还可以,负荷大概用到三分之一

一地残渣.jpg


HR6里的熔断器.jpg


不敢再用的漏电开关.jpg


大火过后不敢再用的漏电.jpg


大火过后的电箱外部.jpg


烧过的电箱.jpg


烧过的电箱内部.jpg


烧坏的HR6隔离250A.jpg


还是烧毁的隔离开关.jpg


烧坏的铜排和互感器.jpg


烧毁的HR6隔离开关.jpg


烧毁电箱内部.jpg


一地残渣.jpg


一地的残渣.jpg

免费打赏
zhangq_cai1
2011年09月05日 14:11:26
12楼
这是长期发热烧了的。巡检没做好。····························
回复
gdhz369
2011年09月05日 14:36:46
13楼
烧成这样是线路短路若的祸。
回复
xuxinhua2008
2011年09月05日 17:13:53
14楼
这个不在现场一下难以解释,只有现场处理的人有发言权。
回复
pickbb
2011年09月05日 17:15:29
15楼
没看到过烧得这么惨的!
回复
寒冬
2011年09月05日 18:04:23
16楼
看着就让人害怕,不知道伤没伤到人,电的安全特别重要,必须得有证专业电工去操作,包括接临时线等等!
回复
zhaowenliangde
2011年09月05日 20:13:16
17楼
该室外配电箱长期集尘,造成相,线间漏电发热,最后导致碳化击穿,引起火灾。应该定期检查、清理杂物和灰尘,防止事故的发生,减少不必要的损失。
回复
逍遥翁
2011年09月05日 21:20:31
18楼
这种室外配电箱烧大部分是因j长期集尘,或者进入小动物造成相,线间漏电发热,最后导致碳化击穿,引起火灾。应该定期检查、清理杂物和灰尘,防止事故的发生,减少不必要的损失。
回复
swzjwzyq163
2011年09月05日 21:52:38
19楼
整个箱子的开关都烧了~!HR6没有熔断?
回复
gexing1314
2011年09月05日 21:58:21
20楼
大电流烧毁事故啊!够典型可惜没法分析原因啊!
回复
wanansanmiao
2011年09月05日 22:34:42
21楼
除了短路大电流,,能烧成这样的还真不多。。