又一个工地用的一级电箱烧毁。原因不明。环境还可以,负荷大概用到三分之一
又一个工地用的一级电箱烧毁。原因不明。
环境还可以,负荷大概用到三分之一
12楼
这是长期发热烧了的。巡检没做好。····························
回复
13楼
烧成这样是线路短路若的祸。
回复
14楼
这个不在现场一下难以解释,只有现场处理的人有发言权。
回复
15楼
没看到过烧得这么惨的!
回复
16楼
看着就让人害怕,不知道伤没伤到人,电的安全特别重要,必须得有证专业电工去操作,包括接临时线等等!
回复
17楼
该室外配电箱长期集尘,造成相,线间漏电发热,最后导致碳化击穿,引起火灾。应该定期检查、清理杂物和灰尘,防止事故的发生,减少不必要的损失。
回复
18楼
这种室外配电箱烧大部分是因j长期集尘,或者进入小动物造成相,线间漏电发热,最后导致碳化击穿,引起火灾。应该定期检查、清理杂物和灰尘,防止事故的发生,减少不必要的损失。
回复
19楼
整个箱子的开关都烧了~!HR6没有熔断?
回复
20楼
大电流烧毁事故啊!够典型可惜没法分析原因啊!
回复
21楼
除了短路大电流,,能烧成这样的还真不多。。
回复