二类塔式住宅,高规允许设一根立管,如果多幢联体建盖,屋顶消火栓管道是否要连成环状管网?
二类塔式住宅,高规允许设一根立管,如果多幢联体建盖,屋顶消火栓管道是否要连成环状管网?
2楼
用不着了吧,难道还凌空飞越?
回复
3楼
我同意HAI的讲法。
回复
4楼
HAI讲什么了?
不知楼上所云
回复
5楼
多幢联体?上下都粘在一块儿?那还是二类塔式住宅?
回复
6楼
连
回复
7楼
对不起,出差了,应为上下都粘在一块,我问过审图公司,要求连通成环状。
回复
8楼
上下都粘在一块儿,那不就是单元式住宅嘛
回复
9楼
上下都粘在一块儿,就不是塔式住宅了,每单元设一根立管还行吗?
回复
10楼
上下都粘在一块儿,就不是塔式住宅,分析的一针见血,我认为黑很有道理
回复